Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
|
13-07-2015, 11:28
Beitrag: #21
|
|||
|
|||
RE: Neubau, Alarmanlage mit drahtgebundenen Fensterkontakten
(13-07-2015 09:55)Animal schrieb: weil die Widerstände in der Zentrale wirkungslos sind. Sie gehören in den Melder, respektive in den am weitesten von der Zentrale entfernten Punkt. Danke sehr, aber zugegeben ich habe es noch immer nicht verstanden. Generell sind die beiden Widerstände ja dazu da, dass die Zentrale zwischen Sabotage und Melderöffnungskontakt am gleichen Eingang unterscheiden kann. Bei der Abus MX sollen 2k2 bzw. 4k7 Widerstände verwendet werden. Ich verstehe es so, dass die verschiedenen Widerstände verschiedene Spannungspegel am Eingang erzeugen, welche die Zentrale zur Unterscheidung hernimmt. Wo ist denn nun eine Unsicherheit, wenn sich die Widerstände an der Zentrale befinden? Würde dies gerne verstehen. mfg Sektionschef Danke, Hogend Habe deine Antwort erst nach meinem letzten posting gelesen. Jetzt verstehe ich es auch. Allerdings stelle ich mir das in der Praxis recht unmöglich vor: In meinem Haus werde ich Melderkontakte im Fensterrahmen sowie Bewegungsmelder haben. Es ist doch absolut unmöglich, diese Melder ohne Auslösung kurzzuschliessen, oder? Das wäre überhaupt nur bei deaktivierter Alarmanlage möglich, oder? mfg Sektionschef |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste