(28-08-2015 17:55)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Erschütterungsmelder sollten immer innerhalb eines Sicherungsbereiches eingesetzt werden; nicht an der Außenhaut. Ansonsten besteht die Gefahr der Auslösung, ohne dass man einen Grund erkennen kann (Ballwurf, Vogelflug, Steinchen, Klopfen usw...).

Nach dem dritten Alarm ohne bekannten Grund, wirst Du die Anlage nicht mehr aktivieren (dürfen, wenn Du eine Sirene ansteuerst).

Ok, danke für den Hinweis. Mir war nicht bekannt, dass man Erschütterungsmelder nicht für die Außenhaut einsetzt. Dann werde ich meine Pläne wieder verwerfen und nur normale Reed-Kontakte von Satel an den Außenfenstern und Türen einsetzen.

(28-08-2015 17:55)Alarmservice-Hamburg schrieb:  Ein Erschütterungsmelder kann Dir leider an der Anlage auch nicht mitteilen, dass ein Fenster nicht geschlossen ist.

Doch, denn der Satel VD-1 hat ja zusätzlich einen Magnet-Kontakt.

Arrow Satel Integra 64 Plus, alles diskret verdrahtet, kein Funk, 2xINT-TSI, 2xSatel Grey Dual, 6xVD-1, 8xS1, 1xB-3A, INT-VG, ETHM1-Plus, INT-GSM LTE, 2xSPW100, SP-4003. In Betrieb seit 02.01.2016.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Neubau - haegar54 - 18-08-2015, 15:23
RE: Neubau - Zetfas1000 - 18-08-2015, 19:01
RE: Neubau - haegar54 - 18-08-2015, 22:28
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 06:35
RE: Neubau - funkistnichtalles - 19-08-2015, 07:23
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 08:11
RE: Neubau - Imyselfandme - 19-08-2015, 08:54
RE: Neubau - haegar54 - 19-08-2015, 09:14
RE: Neubau - Zetfas1000 - 19-08-2015, 10:54
RE: Neubau - funkistnichtalles - 19-08-2015, 10:39
RE: Neubau - Imyselfandme - 20-08-2015, 16:33
RE: Neubau - haegar54 - 20-08-2015, 15:42
RE: Neubau - funkistnichtalles - 20-08-2015, 20:02
RE: Neubau - haegar54 - 20-08-2015, 21:43
RE: Neubau - Zetfas1000 - 21-08-2015, 07:01
RE: Neubau - funkistnichtalles - 21-08-2015, 07:32
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 15:14
RE: Neubau - funkistnichtalles - 21-08-2015, 17:33
RE: Neubau - evertech - 21-08-2015, 17:56
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 19:12
RE: Neubau - evertech - 21-08-2015, 19:30
RE: Neubau - Zetfas1000 - 21-08-2015, 19:34
RE: Neubau - haegar54 - 21-08-2015, 20:36
RE: Neubau - 5624 - 23-08-2015, 00:44
RE: Neubau - evertech - 23-08-2015, 09:12
RE: Neubau - Hogend - 28-08-2015, 13:22
RE: Neubau - Zetfas1000 - 28-08-2015, 14:24
RE: Neubau - Hogend - 28-08-2015, 16:14
RE: Neubau - Alarmservice-Hamburg - 28-08-2015, 17:55
RE: Neubau - Hogend - 31-08-2015 08:38

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
wink Neubau DHH absichern KalterHund 9 1.637 01-03-2025 18:09
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Neubau EFH Smart Home / Alarmanlage Davide7 8 1.615 17-11-2024 22:36
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Alarmanlage Neubau kurzfristige Todos tim.tom 22 4.184 22-06-2024 08:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Planung Neubau EFH Polar55 33 6.929 11-12-2023 18:10
Letzter Beitrag: peteralarm
  Neubau EFH: Innenraum vs Außenhautüberwachung beenii23 7 1.863 08-12-2023 12:45
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Alarmanlage Einfamilienhaus Neubau Errichter in 97xxx gesucht majuhenema 60 27.947 16-02-2022 09:09
Letzter Beitrag: Jens Knoche
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 18.488 13-07-2021 17:43
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Grundlagenberatung Neubau EFH Japa27 19 9.541 13-07-2021 16:34
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
question Neubau Nikola.sar 4 3.844 16-05-2020 16:35
Letzter Beitrag: peteralarm
  EMA für Neubau, verkabelt oder Funk? Kanito 30 19.911 12-04-2019 13:34
Letzter Beitrag: Kanito



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste