JA-101K Busverkabelung
|
03-11-2015, 18:08
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: JA-101K Busverkabelung
Hallo,
also der Hintergrund für die 125 mA ist die Kapazität des 2 AH Akkus. Nach EN-50131 ist eine Pufferzeit von 12Std "vorgeschrieben". Zusammen mit dem Eigenverbrauch der Zentrale sind 125 mA das Maxium. Mit der LAN Funktion zusammen ist die Stromaufnahme auf 85mA begrenzt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
JA-101K Busverkabelung - roli - 02-11-2015, 18:12
RE: JA-101K Busverkabelung - speed - 02-11-2015, 21:01
RE: JA-101K Busverkabelung - Stingray - 03-11-2015, 10:04
RE: JA-101K Busverkabelung - roli - 03-11-2015, 12:08
RE: JA-101K Busverkabelung - Stingray - 03-11-2015, 14:05
RE: JA-101K Busverkabelung - roli - 03-11-2015, 15:54
RE: JA-101K Busverkabelung - timbaum - 03-11-2015 18:08
RE: JA-101K Busverkabelung - heimtek - 05-11-2015, 07:27
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
JA-101K Lan - Batterie Aussensirene wechseln | SandyValandy | 8 | 4.753 |
30-08-2023 19:01 Letzter Beitrag: timbaum |
|
![]() |
Jablotron 101K - F-Link | Sequent0307 | 20 | 15.614 |
19-05-2021 21:06 Letzter Beitrag: AaronK |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste