(14-11-2015 21:27)megagramm schrieb:  ...allerdings wird sich hier keiner die Arbeit machen alle Anschlüsse auf Korrektheit zu prüfen....
Lohnt sich aber! Kannst Du dem TE nicht schnell mal eine neue Skizze machen? Du kennst doch auch die Terxon.

Alleine die Verdrahtung der Innensirene ist einen Blick wert, wenn man mal ins Grübeln kommen will. Im Ruhezustand liegt an beiden Anschlüssen +12V an und die Sirenensabotageleitung ist im Normalzustand offen.

[size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size]