Mehrere Bedienteile im Einzelsystem verwenden???
06-12-2015, 12:10
Beitrag: #13
RE: Mehrere Bedienteile im Einzelsystem verwenden???
Ersetze die kaputte Sicherung durch eine neue und beobachte, ob diese wieder durchbrennt oder nicht.
Weisst du noch, welche Aktion(zB. Scharf schalten) du gemacht hast, als die Sicherung durchbrannte?
Das würde ich wiederholen, dann kannst du besser herausfinden, wodurch die zu hohe Stromaufnahme gekommen ist.
Wie lange lief denn die MX bevor die Sicherung durchbrannte?
mfg
Sektionschef
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Mehrere Bedienteile im Einzelsystem verwenden??? - Sektionschef - 06-12-2015 12:10

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
smile Terxon LX - Bedienteile an Netzwerk 1, Drahterweiterungen an Netzwerk 2? Terxonsebas 0 1.979 25-12-2017 14:00
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  2 Bedienteile nebeneinander: kein RFID? kermit330ci 2 3.657 12-06-2017 21:16
Letzter Beitrag: megagramm
question Einzelsystem oder partitioniertes System bei Terxon-MX AlpenLand 5 5.233 08-06-2016 10:27
Letzter Beitrag: evertech
  mehrere Schlüsselschalter Firefighter122 16 14.598 08-02-2016 17:53
Letzter Beitrag: evertech
  welche Melder für die MX verwenden? Lucky 1 2.908 28-10-2015 21:59
Letzter Beitrag: megagramm
  Terxon LX Bedienteile Anmeldung tom_tom 10 8.586 29-05-2015 14:11
Letzter Beitrag: evertech
  Problem bei der Auslieferung unterschiedlicher Bedienteile bei Terxon MX dayrider 9 9.191 16-02-2015 00:54
Letzter Beitrag: megagramm



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste