Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht
|
28-01-2016, 22:51
Beitrag: #12
|
|||
|
|||
RE: Zusätzliche Ausgänge reagieren nicht
@ thomas > Relaisplatine mit Kabel von der Hauptplatine abziehen und das Originalzubehörkabel (mit den freien Enden) anschließen.
Multimeter anschließen (Com bzw. Gnd an schwarze Ader und Eingang Volt an braune Ader). Die braune Ader ist Ausgang 1 und wird mit Parameter 151 parametriert. Die anderen freien Adern unbedingt einzeln isolieren, damit sie nirgendwo ungewollt Kontakt mit anderen spannungsführenden Teilen bekommen. Die Ausgänge invertieren (Parameter 159 auf 1) und Ausgang 1 (Parameter 151) auf 00 - nicht verwendet setzen. Jetzt sollte das Multimeter eine Gleichspannung von ca. 0,5V anzeigen. D.h. der Ausgang ist nicht geschalten. Tach Mobbi, bei diesem Vorschlag von Thomas war die zu messende Spannung am 151 Ausgang, ob invertiert oder nicht, immer gleich hoch mit 13,8 V ? Gruß Manfred |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste