AC Störung Zentrale
01-02-2016, 20:17
Beitrag: #6
RE: AC Störung Zentrale
Alsonummalaaangsam...

Ein Stromausfall an der Zentrale ist von der Sache her weder ein Alarm noch eine Sabotage, sondern nur ein technischer Defekt. Und mit dieser Priorität wird er intern auch behandelt, d.h. die entsprechende Meldung kann durchaus verzögert kommen.

Meinst Du nun aber, den Ausfall der Spannung zu einem Alarm machen zu müssen, bieten sich die genannten Netzüberwachungsrelais an. Theoretisch kann man das machen...

Nur... Sobald in Deinem Viertel mal ein richtiger Stromausfall ist, meint jeder, Du hast eine ganz billige Anlage, die bei Netzfehler Alarm macht (noch billiger wäre allerdings, dass die Anlage bei Stromausfall garnix mehr macht Big Grin).

Also mindestens zwei Netzwächter an verschiedenen Absicherungen einbauen und ne Zweimelderabhängigkeit programmieren und noch ne Sirenenverzögerung dazu.

Gruß Jörg
________________________________________________________
Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem
Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
AC Störung Zentrale - Maverick-01 - 28-01-2016, 09:16
RE: AC Störung Zentrale - marc4177 - 28-01-2016, 17:57
RE: AC Störung Zentrale - schlossero - 01-02-2016, 15:59
RE: AC Störung Zentrale - Time_to_wonder - 01-02-2016 20:17
RE: AC Störung Zentrale - schlossero - 02-02-2016, 08:30



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste