RC 82 löst bei Aktivierung sofort Alarm aus
|
09-08-2012, 23:09
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: RC 82 löst bei Aktivierung sofort Alarm aus
Zitat: und die Innensirene ist sofort losgegangen (laut und permanent, also keine Quittierung). Hatte ich so noch nicht. Habe aber eine Vermutung. Die neue Ausführung der Sirene hat neue Funktionen. Ich habe dir mal die aktuelle Anleitung begefügt. ![]() Dort kann die Sirene den PGX und PGY Ausgängen folgen. Das heißt sind die aktiv ist auch die Sirene aktiv. Du findest die Einstellungen in den EINSTELUNGEN ZENTRALE Dort ist meist einer der Ausgänge auf SCHARF = PG EIN gestellt. Wähle dort einmal eine andere Einstellung. Dann sollte das eigentlich vorbei sein. Wenn das so ist kannst du natürlich auch die Funktion in der Sirene ändern. Probier das mal. Gute Nacht für heute. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Handfunkmelder löst jedes mal Panikalarm aus | sirmrc | 6 | 6.765 |
26-02-2012 15:30 Letzter Beitrag: coca |