INT-SCR-BL (Tastatur/Kartenleser) geeignet zum Un-/Scharf-Schalten?
11-03-2016, 22:19
Beitrag: #20
RE: INT-SCR-BL (Tastatur/Kartenleser) geeignet zum Un-/Scharf-Schalten?
Mir ist leider noch was viel einfacheres aufgefallen. Der Einbrecher muss bloß einen Kurzschluss am Bus zw. COM u. +12V machen und im besten Fall geht nur eine Schutzsicherung an der Zentrale vom betreffenden Bus durch. Aber alle Melder an diesem Bus sind aus. Da hilft kein VdS C, D, ... Z.
D.h. mit einem Gehäusesabotage-Alarm am INT-SCR-BL lässt sich dann ggf. Tür/Fenster aufbrechen ohne dass ein Einbruchs-Alarm an den Tür-/Fenster-Kontakten, Bewegungsmelder etc. (halt alles am Bus) hinausgeht.
Und ob die NSL bei Sabotage-Meldung ohne Einbruchs-Alarm die Polizei gleich losschickt...
Ist echt eine Schwachstelle.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: INT-SCR-BL (Tastatur/Kartenleser) geeignet zum Un-/Scharf-Schalten? - Alarmicus - 11-03-2016 22:19

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
Rolleyes Satel Integra -> Ausgang schalten bei scharf/unscharf Bjoern1609 6 863 09-09-2025 14:22
Letzter Beitrag: ASL-Ademco
  Keine Signalisierung der Eingangszeit nach Wechsel von INT-TSG zu INT-TSG2 Tetra 2 1.864 20-01-2025 22:51
Letzter Beitrag: Ollik
  INT-KSG2R-W Kartenleser dirkm 5 2.249 31-08-2024 11:44
Letzter Beitrag: dirkm
  Ausgänge mit INT-TSH2 schalten dirkm 4 1.691 20-10-2023 12:25
Letzter Beitrag: dirkm
question INT-SCR-BL / INT-KLCD Firmware boba1987 3 2.065 30-08-2023 13:29
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Satel Integra INT-KLCD / INT-KLCDR in Fehlerzustand mit Sabotage-Schutz volkmar 2 2.988 28-08-2021 13:21
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Kartenleser beim INT-KWRL2 funktioniert nur wenn Bedienteil aktiv marmic 4 2.987 16-11-2020 17:18
Letzter Beitrag: marmic
  Klartextbedienteil mit Kartenleser (INT-KSG/ INT-KLFR-BSB) bezug aus Polen KleinerHobbit 5 5.546 01-11-2020 12:21
Letzter Beitrag: marmic
  Signalisierung der Ein&Ausgangszeit an einem INT SCR aus anderem Bereich selbermacher12 5 3.664 01-10-2020 10:11
Letzter Beitrag: selbermacher12
  INT-SCR schaltet scharf trotz Linienverletzung -> Fehlalarm AlarmChris 3 3.422 21-09-2020 21:03
Letzter Beitrag: AlarmChris



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste