TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
|
09-05-2016, 06:59
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: TERXON MX - Sabotage-Meldung Erweiterung
Hallo
Du könntest mit code 199 die Widerstandswerte messen und so überprüfen, ob die Anlage die Widerstände richtig erkennt. Ansonsten würde ich testhalber Zentrale und Erweiterung auf NC+Sabo, also ohne DEOL, umstellen und statt den Widerständen Drahtbrücken bei AT einsetzen um zu testen, ob das Problem von DEOL kommt oder nicht. mfg Sektionschef |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste