Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor
|
17-05-2016, 16:51
Beitrag: #19
|
|||
|
|||
RE: Indexa 8000 und das problem sitzt 30 cm vor dem Monitor
Zu 2)
Da in der Zentrale keine Widerstände zu sehen sind wird es sich wohl um den Versuch einer DEOL-Beschaltung handeln. Liegt es an der Leitungsverlegung oder warum befinden sich 4 Melder auf der Zone? Welche Widerstandsauswertung hast du denn für die 4 Melder auf Zone 1 verbaut, eine DEOL Variante mit 2x 1k Widerständen oder die mit 5x 1k Teilwiderständen? Meine Frage hat den folgenden Hintergrund: DEOL mit mehreren Meldern auf einem Strang ist gar nicht so einfach zu verdrahten und mich würde nicht wundern wenn da schon der Fehler liegt. |
|||
|