Eigenartiges Sabotage Problem
|
25-05-2016, 19:20
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Eigenartiges Sabotage Problem
Der TE hat offenbar eine Außensirene. Ist die drahtgebunden und in die allgemeine Sabotagelinie eingebunden dann würde ich dort mit der Suche beginnen. 21 Ohm Sabotageleitungswiderstand ist für die paar Leitungen tatsächlich ein grottenschlechter Wert, obwohl ich meine würde das der Wert zur Sabotageauslösung nicht ausreicht. Deshalb würde ich zusätzlich mal auf Kriechspannung prüfen. Sabotagelinie an der Zentrale abklemmen und dann beide Beine jeweils gegen Zentralen-Plus und Minus auf Spannung testen. Bei dieser Messung darf keine Spannung abfallen.
|
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Eigenartiges Sabotage Problem - edi4 - 24-05-2016, 22:14
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - Time_to_wonder - 24-05-2016, 22:29
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - edi4 - 25-05-2016, 07:00
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - evertech - 25-05-2016, 07:48
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - neufre - 25-05-2016 19:20
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - evertech - 25-05-2016, 20:34
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - neufre - 25-05-2016, 21:44
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - Luke - 27-05-2016, 14:50
RE: Eigenartiges Sabotage Problem - neufre - 27-05-2016, 16:59
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste