Sicherungsbereich EMZ
|
02-06-2016, 12:10
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
Sicherungsbereich EMZ
Hallo Profis,
in der VdS 2311 steht ja, dass bei Anlagen mit mehreren Sicherungsbereichen (SB) die EMZ in einem scharfgeschalteten Bereich sein muss, wenn ein oder mehrere Teilbereiche scharfgeschaltet sind. D.h. man bildet am Besten einen SB EMZ, der immer scharf sein muss. Nun kommt es ja öfter vor, dass dieser SB der gesamte Raum ist, in dem z.B. auch BMA, Zuko und andere Zentralen hängen. Wenn nun also jemand diesen Raum betreten will, muss er natürlich vorher den SB unscharf schalten. Wenn man sich nun vorstellt, dass es SBs gibt, die 24 h scharf sind, gibt es ein Problem. Man müsste denjenigen eigentlich dazu zwingen, vorher alles unscharf zu schalten, da sonst die VdS-Bedingung nicht erfüllt ist. Macht man das denn wirklich so, z.B über die Aufschliesssperre oder die Zwangsläufigkeit? Oder werden alle SBs automatisch unscharf geschaltet, wenn der SB EMZ deaktiviert wird? Alles andere wäre gemäß purer Lehre irgendwie inkonsequent. Das man den SB auch auf den EMZ-Umschrank legen kann, ist mir klar. Nur kommt die von mir skizzierte Funktion hin und wieder in Bestandsobjekten vor. Freue mich auf Eure Erfahrungen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Sicherungsbereich EMZ - Time_to_wonder - 02-06-2016 12:10
RE: Sicherungsbereich EMZ - Animal - 02-06-2016, 12:55
RE: Sicherungsbereich EMZ - Zetfas1000 - 02-06-2016, 13:09
RE: Sicherungsbereich EMZ - Alarmstrippe - 02-06-2016, 18:03
RE: Sicherungsbereich EMZ - Zetfas1000 - 03-06-2016, 06:43
RE: Sicherungsbereich EMZ - Animal - 03-06-2016, 06:57
RE: Sicherungsbereich EMZ - Time_to_wonder - 06-06-2016, 21:21
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Klein-EMZ (Draht) mit GSM gesucht | diet59 | 11 | 910 |
19-03-2024 19:08 Letzter Beitrag: peteralarm |
|
Suche Hybrid EMZ für EFH | headroom | 22 | 12.210 |
08-01-2020 18:49 Letzter Beitrag: megagramm |
|
EMZ für Einfamilienhaus | williamsbirne | 11 | 13.799 |
17-06-2014 12:59 Letzter Beitrag: Ollik |
|
BMZ , EMZ in einem Raum mit Fenster | BMA FAN ! | 7 | 8.765 |
03-11-2013 16:57 Letzter Beitrag: Alarmstrippe |
|
Alte Telenot EMZ (Bi. 1993) ersetzen | Janniman | 3 | 12.788 |
30-10-2011 16:58 Letzter Beitrag: mysicherheit |
|
![]() |
Anleitung Telenot EMZ 5004 (4 Linien) | Prinz | 12 | 14.421 |
02-10-2009 11:28 Letzter Beitrag: dagrille |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste