Planung Abus Terxon MX
|
21-06-2016, 06:49
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: Planung Abus Terxon MX
Hallo,
bei Einbruchmeldeanlage im gewerblichen Bereich werden zwar Riegelkontakte eingesetzt, diese dienen aber nicht als Alarmkontakt, sondern fragen nur im Moment des Scharfschaltens ab, ob die Tür verschlossen ist. Dies setzt natürlich voraus, dass die Scharfschaltung außerhalb des Sicherungsbereichs erfolgt. Ist die Anlage scharf, ist der Riegelkontakt nicht aktiv. Die Melderleitung wird auch nicht sabotageüberwacht. Was spricht dagegen, es trotzdem zu tun? Riegelkontakte müssen aus den genannten Gründen nicht besonders sicher gegen Fehlalarme sein und sind es auch nicht, insbesondere bei den klimatischen Schwankungen an einer Außentür. Also bei Scharfschaltung innen besser nur den Öffnungskontakt nutzen. Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
|||
|