Hallo Steve,
vergiss bitte gleich irgendwelche Klebetechniken und mach es von Anfang an richtig. Kleben ist Murks. Schrauben sind nur durch Schrauben zu ersetzen Fenstermelder sind idealerweise immer oben anzubringen und den Sensor nach Möglichkeit immer auf den Rahmen. Kippfunktion schön und gut, wenn Dir das Fenster den Zustand zu anzeigt aber noch gekippt ist, dann kannst Du das System scharfschalten und fährst weg, Dein Haus ist aber wegen des gekippten Fensters noch "offen". KLar liegt die Endkontrolle der Fenster immer bei Dir, ich empfinde es aber als durchaus sinnvoll, dass die Anlage dies mit kontrolliert und nicht versehentlich ein Fenster offen bleiben kann. An Fenstern die ich bei Anwesenheit überwacht und trotzdem gekippt haben möchte verbaue ich eben zwei Melder. Das ist zwar nicht die günstigste Variante, meiner Meinung nach aber die praktischste und sicherste. Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
|||
|