Neuling und Terxon MX
|
|
08-09-2016, 07:25
Beitrag: #29
|
|||
|
|||
|
RE: Neuling und Terxon MX
Hallo
Eigentlich sollte es wirklich funktionieren, wenn du die SG1250 mit dem selben Schaltausgang(C1) betreibst wie die SG1800. Einziger Unterschied zwischen C1 und C2 in deinem Fall ist, dass im Ruhezustand die SG1250 an -Hi ständig +12V zugeführt bekommt, was aber trotzdem nicht stören sollte. Kontrolliere nochmals die Verkabelung der SG1250: +12V AUX von der Zentrale sollten auf den +12V Anschluss der SG1250 gehen C1 der Zentrale auf -Hi der SG1250. Wenn du mit einem Multimeter dann zwischen +12V und -Hi an der SG1250 misst, solltest Du im Ruhezustand 0V messen und im Alarmfall, wenn die SG1800 angeht, solltest Du dort +12V messen. Und dann sollte auch die SG1250 losheulen. Wenn Du dort dann nicht +12V misst, dann kontrolliere, ob an No1 auch wirklich 0V angeschlossen sind. Wenn du dir die Messerei ersparen und die SG1250 an C2 belassen willst, dann solltest du Einstellung 082 kontrollieren(=Verhalten Relaisausgang2). Die steht wahrscheinlich auf Wert 02(Aktiv folgend) und solltest Du auf Wert 00(Sirene) ändern. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacor AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
|