Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation
13-09-2016, 10:06
Beitrag: #2
RE: Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation
Hallo ulbe,

die Sirene ist eingelernt???
Wenn ja teste Sie mal im Menü-Punkt: Test (nur an der Zentrale verfügbar)
Dann dort den Punkt: Sirenen & Signalgeber und anschließend Ext Funksirenen
dann wird der Signalgeber der Funk-Außensirenen angesteuert.

Dann schau mal nach, welchem Teilbereich du der Sirene zugeordnet hast. (Errichteranleitung Seite 51)
Unter den Punkt Komponenten > externe Sirenen kann man die Teilbereiche zuordnen.

Meine Empfehlung ist den Teilbereich auf Ein/Ausgang zusetzen. (Errichteranleitung Seite 69)
Der Vorteil ist das du mehr Zeit beim Verlassen des Hauses hast,
weil nur durch das Öffnen der Ein/Augangs-Zone die Secvest aktiviert wird.
Alle anderen Zonen, bitte auf Typ: Normal Alarm in Ausgangszeit.
Diese Zonen wären dann während der Ausgangszeit schon in der Überwachung. (Errichteranleitung Seite 40)
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Lediglich stiller Alarm wird ausgelöst trotz Einstellung Sirene+Kommunikation - drache13156 - 13-09-2016 10:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
question Türgong, Batterie Schwach Signal, die selbe Volume Einstellung mtalferink 1 770 02-01-2024 18:30
Letzter Beitrag: peteralarm
  Stand des Schlosses eines Funkmelders wird nicht erkannt mc97635 13 3.891 30-01-2023 15:50
Letzter Beitrag: Ollik
  Teilbereiche: Einstellung "Deaktiv" Wienaren 0 1.307 28-03-2022 11:09
Letzter Beitrag: Wienaren
Rolleyes Nachgerüstetes FTS96E: Scharfschaltung trotz unverschlossen? Bega4711 5 3.405 27-01-2022 03:17
Letzter Beitrag: Bega4711
  Teilbereich aktiviert aber kein Alarm ausgelöst Kiste85 2 3.968 12-07-2019 00:50
Letzter Beitrag: megagramm
  GSM Modul wird nicht erkannt svenham 79 57.466 02-03-2019 19:16
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  [GELÖST] FUMK50000W - Supervisionsstörung Batt schwach trotz Ersatz Toru 3 6.920 28-08-2018 15:01
Letzter Beitrag: Toru
  FUBW50021 Sabotagealarm trotz korrekter Montage Bum123 1 3.139 22-12-2016 20:00
Letzter Beitrag: Bum123
  Akku down trotz AC Papa Schlumpf 7 7.142 23-08-2016 12:33
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  Abus secvest Kommunikation alarm04 2 4.710 25-03-2016 15:26
Letzter Beitrag: alarm04



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste