Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
18-11-2012, 20:42
Beitrag: #5
RE: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses oft Alarm aus
(18-11-2012 20:13)Alarmservice-Hamburg schrieb:  
(18-11-2012 19:17)bshu schrieb:  Ich hatte geschrieben, dass an der Eingangstüre ein Öffnungsmelder installiert ist.
Entscheidend ist, das der ÖM an der Haustür im gleichen Teilbereich wie der Flur Bewegungsmelder liegt, der ÖM als E/A und der BM als E/F programmiert ist.

Dein geschildertes Verhalten deutet eindeutig darauf hin, dass der Öffnungsmelder an der Haustür und der Bewegungsmelder im Eingangsbereich nicht richtig zusammenarbeiten.

Hallo,
so im Detail kenne ich mich nicht aus. Kann im Errichtermodus sehen, dass wir nur einen Teilbereich nützen (keine Ahnung, ob das nun gut oder schlecht ist oder was die Konsequenzen sind), wo alle Melder drinnen sind. Die Eingangstüre steht auf Eingang/Ausgang und mittlerweile der BWM auf "Eingang folgend". Das war zu Beginn nicht der Fall (bei Übergabe nach Installation stand er auf Eingang/Ausgang), wie ich weiter oben geschrieben habe. Die 15 anderen Melder stehen auf "SOFORT".
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses oft Alarm aus - bshu - 18-11-2012 20:42
- - bshu - 19-11-2012, 09:22

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.570 19-09-2023 17:24
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 6.345 04-02-2022 17:23
Letzter Beitrag: peteralarm
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 5.586 22-05-2021 15:12
Letzter Beitrag: Alfons
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 15.543 17-01-2021 14:30
Letzter Beitrag: megagramm
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 5.547 27-05-2020 12:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.159 12-01-2018 10:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 7.510 29-10-2017 08:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.313 17-10-2017 19:17
Letzter Beitrag: Bros
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.762 31-08-2016 12:25
Letzter Beitrag: falconiform78
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 3.732 21-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: hirschferkel



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste