Zwei BUS BM Verknüpfen
|
13-11-2016, 13:33
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen
2-Melder-Abhängigkeit kann die Telenot nicht direkt, das ist eine Funktion der Honeywell MB-Anlagen, die ja auch mit den BUS1-Melder klarkommen.
Mit etwas Löten ist es aber möglich. Beide BWM auf einen ungenutzen Meldertyp legen, der keinen Alarm auslöst, also z.B. Diagnose. Jedem BWM einen eigenen Meldebereich zuweisen, eine Verknüpfung anlegen, der die Meldebereichzustände beider Meldebereiche UND-verknüpft, diese Verknüpfung auf einen Ausgang legen und diesen Ausgang mit einem Eingang verbinden, der dann den Alarmtyp Einbruch hat. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016, 13:07
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5624 - 13-11-2016 13:33
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016, 15:39
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5er-Spaß - 13-11-2016, 15:48
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016, 15:57
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5er-Spaß - 13-11-2016, 16:11
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 13-11-2016, 16:13
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5624 - 13-11-2016, 17:51
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 14-11-2016, 17:31
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5er-Spaß - 14-11-2016, 18:27
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - 5624 - 14-11-2016, 20:22
RE: Zwei BUS BM Verknüpfen - Olli0811 - 15-11-2016, 20:40
|