Sabotagelinie Widerstand
10-12-2016, 21:47
Beitrag: #2
RE: Sabotagelinie Widerstand
Kommt auf deine Anlagenkonfiguration vom Zonenabschluss Manual Seite 34 an.
Wenn die Anlage auf DEOL parametiert ist brauchst einen 2K2 Widerstand in der Saboschleife. Da müssten aber sowieso alle anderen Melder auch schon in DEOL verdrahtet sein. Manual Seite 21. Bei NC Parametrierung ist das nur ein zusätzlicher Öffner in der Saboschleife. Wobei ich persönlich DEOL immer vorziehe denn hier wird die Melderleitung praktisch Hardwaremäsig verschlüsselt.
Nochmal zusammengefasst:
SX und MX haben nur eine allgemeine Einstellung für den Zonenabschluss. Soll heißen; Alle Melder in DEOL oder alle Melder in NC verdrahtet mit extra Saboschleife. Nur bei der LX kann jeder Melder individuell entweder auf DEOL oder NC parametriert werden.