Secvest: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
07-12-2012, 08:33
Beitrag: #13
RE: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus
(02-12-2012 17:47)Sirene schrieb:  ...
Sind Sie inzwischen weiter gekommen oder hat jemand anderes einen Tipp?

Danke

Wir sind gerade auf Urlaub - deshalb die verspaetete Antwort und deshalb kenne ich auch noch nicht das Ergebnis der Ueberpruefung bei ABUS.

Schon mal getestet, wie lange es braucht, bis die Signale vom BWM zur Zentrale brauchen? Zum Testen die Verzoegerung auf z.B. 1 Minute hochsetzen, dann die Anlage aktivieren - und still stehen. Wenn der Dauerton ertoent den BWM ausloesen lassen (von Dauerton auf Piepen) und dann stoppen, bis der Dauerton wiederkommt. Bei uns dauert das ca. 15 Sekunden (29 Piepse) - 8 Sekunden waere normal. Das bedeutet, bei dir (wie bei uns auch): der BWM erkennt das Oeffnen/Schliessen der Tuere und danach muss die Anlage noch mindestens diese 15 Sekunden nicht scharf sein - sonst gibt es Alarm.

Wir haben uns beholfen, indem wir die Ausgangsverzeogerung auf 45 Sekunden gesetzt haben. Wenn wir die Verzoegerung der BWM auf 8 Sekunden bekommen werden wir die Ausgangsverzeogerung auf 30 Sekunden senken.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
- - bshu - 19-11-2012, 09:22
RE: Bewegungsmelder FU8350 löst beim Verlassen des Hauses immer einen Alarm aus - bshu - 07-12-2012 08:33

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  batterie wechsel FU8350 ohne Erfolg geencar 1 1.568 19-09-2023 17:24
Letzter Beitrag: sicherheitstechnik-siegen
  Bewegungsmelder FU8350 und Katzen Der_Niederrheiner 13 6.326 04-02-2022 17:23
Letzter Beitrag: peteralarm
  beim Öffnungsmelder keine Verzögerung möglich Alfons 8 5.584 22-05-2021 15:12
Letzter Beitrag: Alfons
  Mit verdrahteten Ausgang einen shelly ansteuern winnitouch 29 15.511 17-01-2021 14:30
Letzter Beitrag: megagramm
  ABUS FU-8000 - Errichtermodus kann nicht verlassen werden ladopeno 2 5.544 27-05-2020 12:27
Letzter Beitrag: ladopeno
  Abus Secrets 2Way - Bootloop / startet immer neu Andreas789 7 6.150 12-01-2018 10:47
Letzter Beitrag: Kümmel
  Melder löst Alarm aus "Hebelversuch" konny 6 7.504 29-10-2017 08:02
Letzter Beitrag: fpv01
  Vorgehen beim Wechsel der Zentrale Bros 2 4.310 17-10-2017 19:17
Letzter Beitrag: Bros
  Hebelversuch Alarm bei FOS550E beim öffnen kmedia 2 3.757 31-08-2016 12:25
Letzter Beitrag: falconiform78
  Secvest 2-Way - lässt sich die Wiederholung des Testrufs einstellen? hirschferkel 2 3.724 21-07-2016 08:10
Letzter Beitrag: hirschferkel



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste