Hallo.
Habe die gleiche Situation und deshalb das Schaltverhalten ausgemessen.
Ergebnis:
Es ist egal, in welcher Montagelage der Magnet montiert wird - das Ansprechverhalten ist in beiden Fällen gleich!
(Details siehe Attachment)
Werde für mich Montageart B = 90° wählen. Das erscheint mir optisch schöner, da die Schrauben des Magneten im geschlossenen Zustand nicht sichtbar sind.

.pdf  Schaltabstände LUPUSEC 12002 grelm.pdf (Größe: 683,8 KB / Downloads: 806)

Lupusec XT2+ FW 0.0.3.6N, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Fensterkontakt montieren - MrWhite - 25-12-2016, 18:33
RE: Fensterkontakt montieren - grelm - 26-12-2016 20:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Fensterkontakt verhindert Scharfschaltung? meierzwo 3 4.420 05-04-2019 06:51
Letzter Beitrag: meierzwo
  Tür-/Fensterkontakt anmelden Ronn 1 2.807 23-06-2018 17:52
Letzter Beitrag: EXPERTE-SICHERHEIT
  Anbringung Fensterkontakt Eichhorn1 10 8.527 29-10-2017 18:19
Letzter Beitrag: noby2104
  Fensterkontakt löst Alarm aus,trotz Ausschaltung der Alarmanlage . streit 5 8.400 27-05-2014 09:28
Letzter Beitrag: xadox
  Sabotagekontakt bleibt bei geklebten Fensterkontakt offen Hobbit104 5 11.022 23-01-2014 11:31
Letzter Beitrag: Olaf



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste