Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
|
02-03-2017, 12:07
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm
(01-03-2017 20:43)Manfredo schrieb: Frage - wenn wir jetzt z.B. das 1. Relais der zusätzlichen Ausgänge für die intere Sirene nehmen, welche Attribute haben die Codes : 151, 170, 171, 172, 173 bitte ? Hallo Manfred, hier die aktuellen Einstellungen 151: 03 170: Aktiv 1-4 01 171: Aktiv 1-4 abcd 172: Deaktiv 1-4 01 173: Deaktiv 1-4 abcd Getestet mit Bereich D (Überwachung aller Fenster) Relaisbelegung: C1 = 0V Geprüft wird zwischen 12V und NO1/NC1
Generell funktioniert jedoch das Relais. Beim Parameter 01 (Feuer folgend) schaltet das Relais bei Auslösung eines Rauchmelders auf NC1. Hoffe es liegt an einer falschen Einstellung der Parameter 170-173, die ich in diesem Zusammenhang noch nicht so ganz begreife. Vorab schon einmal DANKE Gruß Wilfried |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - wisel65 - 01-03-2017, 18:03
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - Manfredo - 01-03-2017, 20:43
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - Manfredo - 02-03-2017, 20:57
RE: Terxon MX: Relaisschaltung bei intern Scharf und Alarm - Dummschnute - 11-11-2017, 23:35
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste