Passende Anlage gesucht
17-01-2013, 09:26
Beitrag: #9
RE: Passende Anlage gesucht
Hallo Mark,


(17-01-2013 00:56)MarkSchaffrath schrieb:  Hast Du zu AP-4 einen Link? Ich kann das Teil bei Jablotron nicht finden.

http://www.monacor.de/index.php?id=128&L...ikelid=371

Zitat:Warum sollte ich nicht einfach die JA-80L verwenden?

Weil die Innensirene eher der Signalisierung und nicht der Alarmierung dient. Cool Sprich sie ist nicht wirklich "beängstigent" laut.

Zitat:Meine Frage zielte eher darauf ab, ob man soetwas so tut. Oder ob man dann mit Fehlalarmen rechnen muss weil irgendetws nicht so gut miteinander funktioniert. Könnt Ihr dann einen Typ empfehlen?

Ich habe dazu folgende Meinung.

Ein Rauchmelder sollen mit ihren eingebauten Signalgebern primär eine in dem Raum schlafende Person wecken, damit die Chance besteht, den Raum zu verlassen bevor die Bewusstlosigkeit eintritt. 3 - 5 Atemzüge in verqualmter Luft reichen dazu aus. Exclamation

Ob man dies Ereignis noch an die Alarmanlage weitergibt macht aus meiner Sicht nur dann Sinn, wenn man zusätzliche sehr laute Sirenen im Haus hat die mit anspringen.

Eine Weiterleitung des Alarm per SMS oder auf die AES ist meines Erachtens nicht wichtig. Dies ist halt keine Brandmeldeanlage.

Es soll Leben und keine Sachwerte geschützt werden.

Meist stellt sich ja die Frage von Verkabelung nicht, da ein Rauchmelder mitten unter die Decke geschraubt werden sollte.

Wenn du allerdings neu baust, ist das vorsehen von Kabelverbindungen sicher kein schlechter Gedanke. Du kannst dann jeden Rauchmelder einzeln zur Anlage führen und dort auf die verkabelten Eingänge schalten. Mit der Erweiterung JA-82C sind dann max 14 verschiedene Kreise zu erstellen.


Gruß Tim

Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort,
aber zu jeder Antwort die passende Frage.
Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Thema geschlossen 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Passende Anlage gesucht - timbaum - 13-01-2013, 23:31
RE: Passende Anlage gesucht - Toxx - 14-01-2013, 22:26
RE: Passende Anlage gesucht - timbaum - 17-01-2013, 00:01
RE: Passende Anlage gesucht - timbaum - 17-01-2013 09:26
RE: Passende Anlage gesucht - Toxx - 16-01-2013, 22:50
RE: Passende Anlage gesucht - timbaum - 19-01-2013, 20:17
RE: Passende Anlage gesucht - timbaum - 20-01-2013, 14:08
RE: Passende Anlage gesucht - Toxx - 20-01-2013, 15:18
RE: Passende Anlage gesucht - timbaum - 21-01-2013, 09:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Welche Anlage / Angebot gesucht Joda091987 16 5.700 07-12-2022 09:53
Letzter Beitrag: Ollik
  zuverlässige Anlage für EFH gesucht Markus01 16 9.264 21-08-2018 15:35
Letzter Beitrag: Markus01
  Suche passende Sirene mit uuuuip-Ton Marionese 21 18.539 24-10-2015 11:23
Letzter Beitrag: Marionese
  Suche passende EMA für EFH bis 1000€ mat79 2 4.283 25-08-2015 19:38
Letzter Beitrag: mat79
  Passende Alarmanlage gesucht nach Einbruch Helene75 27 24.733 02-06-2014 15:29
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Suche passende Alarmanlage kisu 9 10.154 30-12-2009 19:34
Letzter Beitrag: Ollik



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste