Habe bzgl. eines anderen Themas soeben mit der Hotline von Lupusec telefoniert und den Support auch mal auf dieses Thema (speziell den Fenster- / Türkontakt) angesprochen.

Aussage des Mitarbeiters war folgende:

Der Fenster- / Türkontakt-Sensor übermittelt nur bei Eintritt eines Ereignisses (Sabotage, Alarm, "Offen" oder "Zu") den Status an die Zentrale. Eine periodische Statusübermitlung (alle 30min bis 50min wie bei der Aussensirene oder dem Dual-Bewgungsmelder) erfolgt hier nicht.
Der Status wird von der Zentrale, gem. des administrierten Intervalls, bei dem Sensor abgefragt und in der Zentrale gespeichert. Dies funktioniert nur, wenn der JP1 offen ist.

Im Forum wird auch immer wieder davon gesprochen, dass nicht die Zentrale den Status anfordert, sondern dass die Sensoren in regelmäßigen Abständen den Status an die Zentrale übermitteln.

Die Frage die sich mir jetzt stellt:
Wie ist die Aussage vom Support-Mitarbeiter von Lupusec zu bewerten?

Da ich kein Elektriker bin, und dies auch nicht nachmessen kann, wer jetzt wann wie und in welche Richtung sendet, wäre ich dankbar, wenn mir dies jemand technisch plausibel (vielleicht auch nachweislich) erklären kann, was denn jetzt Sinn macht.HuhHuh

Vielen Dank.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Supervisor-Funktion - fan73 - 20-09-2017, 19:03
RE: Supervisor-Funktion - noby2104 - 20-09-2017, 23:19
RE: Supervisor-Funktion - fan73 - 21-09-2017, 06:29
RE: Supervisor-Funktion - dxbln - 21-09-2017, 10:26
RE: Supervisor-Funktion - fan73 - 21-09-2017 12:12
RE: Supervisor-Funktion - noby2104 - 21-09-2017, 23:50
RE: Supervisor-Funktion - fan73 - 22-09-2017, 07:05

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Türkontakt/ Sensor ohne Funktion Kaufmann4 0 1.463 13-08-2021 21:38
Letzter Beitrag: Kaufmann4
  GPRS Funktion der XT2 Funksta 16 14.781 22-03-2015 20:24
Letzter Beitrag: stw500



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste