Grundlegende Fragen zur Bus Technik
18-11-2017, 20:04
Beitrag: #2
RE: Grundlegende Fragen zur Bus Technik
Zum Bus hab ich hier letztens ein Bild gepostet, der kann bei Telenot fast beliebig aufgebaut sein. Die Empfehlung ist ein Baum mit Etagenverteilern, aber eine Mischung aus Stern, Bus und Baum ist kein Problem. Unterstiche sind kein Problem.
Man darf mit der Datenleitung nur keinen Ring bauen, für die SV geht das in Ordnung (der LSN unterscheidet hier ja nicht).

Maximal sind 63 Adressen möglich, also im Idealfall 63 Melder. Es gibt aber auch Meldegruppenmodule mit zwei oder fünf Eingängen, die benötigen dann zwei oder fünf Adressen. Der gemeine Bewegungsmelder von Telenot hat immer nur eine Bus-Adresse.

Der Bedienteilbus heißt com2bus, basiert auf einem RS485 und hat vier statt drei Adern. Hier gelten die gleichen Regeln für die Verkabelung. Adressiert wird hier nach Gerätetyp, da auf der com2bus mehr als nur Bedienteile tragen kann. Bei der complex ist folgendes möglich:
- 16 Bedienteile (BT4x0,BT8x0,SBT4xx)
- 16 Türmodule (comlock410, hilock203)
- 3 comslaves bzw. 2 Funkgateways
- 1 Übertragungseinheit (comline 3x16, comXline)

Jede Zeile stellt einen eigenen Adressbereich dar, also alle Geräte dieser Kategorien teilen sich diese auf, also ein comlock410 mit der Adresse 1 schließt ein hilock203 mit der Adresse 1 aus.

Da es sich bei beiden Bussen nicht um Ringbus-Systeme handelt und damit auch keine Trenner möglich sind, muss für jeden Sicherungsbereich ein eigener Strang gelegt werden.

Den Telenotkatalog von 2015 kannst du ohne Registrierung einfach von der Telenotseite herunterladen. Der 2017er/2018er Katalog steht noch nicht elektronisch zur Verfügung und wird momentan nur als Printversion an Facherrichter herausgegeben.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Grundlegende Fragen zur Bus Technik - 5624 - 18-11-2017 20:04

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Pro B15 in Bus Sarah.M 7 1.657 11-11-2024 22:42
Letzter Beitrag: complex400
  comstar pro DUAL C10 BUS Anschluss safetroniker 33 14.185 28-01-2022 12:50
Letzter Beitrag: winnie123
  Identloc AWE an BUS-1 Modultyp emme89 4 3.308 28-01-2021 23:30
Letzter Beitrag: emme89
  BUS-1 Teilnehmer im Keller Medion 14 10.140 23-02-2020 22:13
Letzter Beitrag: Medion
  Gehtest am DIS-Bus 20 lässt nicht nicht deaktivieren powertom 2 4.575 12-11-2018 20:08
Letzter Beitrag: powertom
  3x DUAL B10 parallel auf BUS-1 betreiben (Problem) Archi_33 2 3.368 06-09-2017 19:36
Letzter Beitrag: Archi_33
  Bus Adressen Gomes 11 6.678 02-09-2017 19:50
Letzter Beitrag: Rabenfrost
  HD BUS Brandmelder cmaxx007 3 3.605 28-08-2017 18:10
Letzter Beitrag: cmaxx007
  Dualmelder comstar B10 BUS Anfaenger 8 7.742 23-04-2017 20:55
Letzter Beitrag: Medion
  Zwei BUS BM Verknüpfen Olli0811 11 8.765 15-11-2016 21:40
Letzter Beitrag: Olli0811



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste