RE: Grundlegende Fragen zur Bus Technik
Im Gegensatz zum LSN ist der BUS1 nicht selbstadressierend. Beim LSN wird ja die Erkennung laufen gelassen und der Komponententyp wird erkannt (zumindest konnte das Sintony-LSN-Gateway dieses). Also das Hinzufügen einer Komponente beim LSN war problematisch.
Beim BUS1 wird die Komponente manuell adressiert und eine Erkennung gibt es auch nicht. Du gibst händisch in der Parametrierung die Adresse und den Gerätetyp an, als Beispiel die Adresse 4 auf dem ersten Melderbusstrang ist ein Bewegungsmelder/Logikmelder. Jetzt ist es absolut egal, wo der Melder auf dem Strang ist, solange du dieser auf dem Melderbusstrang 1 ist. Auch der Tausch gegen einen anderen Melder ist kein Problem, man muss nur den Melder wieder adressieren. Die manuelle Adressierung hat natürlich einen Nachteil, man kann Adressen doppelt vergeben. |
|||
|