Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
21-12-2017, 16:56
Beitrag: #6
RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder
Das kannst du dir ja ausrechnen anhand die technische Daten der Melder und der LX.
4x Bedienteil = 120 mA
4x Drahterweiterung = 120 mA
10x Rauchmelder = 350 mA
Bist erst bei 590 mA. Rest (Lichtschränke, LX, ...) musst du selber schauen, es stehen keine Bezeichnungen dabei, außerdem müsste ich auch googeln.

Was passiert wenn du ein Stromausfall hast? Entweder Anlage ausser Wirkung (weil die Melder nichts mehr melden), oder wahrscheinlicher, die Anlage geht ab, weil die Anlage merkt dass die Melder und Erweiterungen auf einmal inaktiv sind.

Ich persönlich wurde:
1) eine Notstromversorgung für das 2A Netzteil besorgen. Ist aber nicht meine Weisheit, da wurde ich durch Sektionschef drauf hingewiesen. Dann kannst du auch gleich 5A holen, dann reicht es auf alle Fälle, ggf auch noch für dein Router, wenn du nur VOIP hast.
2) die Sirenen an das Netzteil hängen, der Rest aber an die Anlage (nachrechnen!). Dann kannst die Zentrale auch mal stromlos machen, ohne dass deine Sirenen losgehen (je nach Verdrahtung und ob die Sirenen eigene Akkus haben)

Ich bin Laie, aber dein Setup gefällt mir so nicht...

Gruß,
Tom

ABUS Terxon MX
32 Zonen, 30 belegt
15 Fenster/Terrassentüren @ 15 Zonen (=25 Reeds)
6 Bewegungsmelder @ 6 Zonen
7 Rauchmelder @ 7 Zonen
2 Glasbruch @ 2 Zonen (=3 Melder)
2 x Außensirene SG1800
1x Innensirene SG1250
1x Innensirene billig ohne LED
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Terxon LX Drahterweiterung - Stromversorgung für die Melder - Herr Antje - 21-12-2017 16:56

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon SX - Sind die Zoneneingänge potentialfrei Peter_L 10 5.682 03-06-2021 13:49
Letzter Beitrag: AaronK
question Terxon MX: Melder aus Bereich "A" herausnehmen? kermit330ci 1 2.122 14-10-2020 18:57
Letzter Beitrag: megagramm
Rolleyes Terxon SX gibt Alarm ohne das ein Melder ausgelöst wurde! nawaga 5 5.156 31-10-2019 21:15
Letzter Beitrag: nawaga
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 14.582 25-09-2019 13:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas
  Abus Terxon MX Verdrahtung von Melder? Bastiloo83 2 4.902 01-09-2019 18:19
Letzter Beitrag: evertech
  Melder-Test bei Terxon M vorzeitig abschalten Vogels 2 3.931 15-04-2019 19:43
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  12 V Netzteil für 8-Zonen Drahterweiterung Terxon MX? kermit330ci 4 4.677 24-01-2019 08:19
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Drahterweiterung neozed 3 3.457 27-05-2018 15:22
Letzter Beitrag: Manfredo
  Terxon Mx Anwesenheitserkennung über die Bewegungsmleder (Autoaktivierung) jailbreaker07 7 4.785 02-01-2018 23:54
Letzter Beitrag: evertech
smile Terxon LX - Power LED von Drahterweiterung blinkt schnell Terxonsebas 3 3.473 25-12-2017 23:52
Letzter Beitrag: Terxonsebas



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste