Hallo Daniel,
hallo Tim,

schau Dir mal bei denSystemeinstellungen die "Art der Scharfschaltung an.

Hier kann "keine Scharfschaltung" bei aktivem Melder eingestellt werden.

Einziger Nachteil ist, dass der verzögerte Ausgangsweg zum scharf stellen zu sein muß.

LG megagramm

A.G.S GmbH

Allgemeiner Gutachter Service
Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie
für Hamburg und Umgebung

Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS
Zertifizierter Sachverständiger für Photovoltaikanlagen
VdS Sachverständiger
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 05-07-2018, 11:14
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - megagramm - 05-07-2018 19:31
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 05-07-2018, 19:46
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 06-07-2018, 17:04
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 09-07-2018, 20:13
RE: Scharfschaltung vers. Bereiche verhindern - Daniel J - 11-07-2018, 12:28

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Virtuelle Bereiche dmuser 4 7.101 14-09-2019 13:54
Letzter Beitrag: Funkalarmprofi
  Außenbedienmodul JA-123E für mehrere Bereiche ottsan 1 3.322 04-03-2018 16:11
Letzter Beitrag: timbaum
  Eine Zentrale 2 Bedienteile 2 Bereiche LCE205 3 5.051 11-12-2015 23:15
Letzter Beitrag: timbaum
  Konfig Bereiche Jablotron JA-100 hschernt 0 3.314 07-04-2015 21:00
Letzter Beitrag: hschernt
  Bereiche mit FB schalten valbuz 8 9.156 15-01-2015 22:06
Letzter Beitrag: valbuz



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste