561-MB16 und DS6700
08-09-2018, 18:35
Beitrag: #3
RE: 561-MB16 und DS6700
Mit einem 6700 geht es nicht. Da kann das Übertragungsgerät nur als analoges Übertragungsgerät genutzt werden, mit exakt genau dem gleichen Funktionsumfang wie ein DGA2400. Kein IP, kein SMS, keine Sprache.

Wenn irgendeine IP, SMS oder Sprachfunktion benötigt wird, bleibt in der Kombination nur der Betrieb als zwei getrennte Einheiten. Also die Ausgangsfunktionen auf einen PA legen und dann einzeln mit den konventionellen Eingängen des DS verdrahten und dann das DS als Stand-Alone-Gerät konfigurieren.

Wenn keine IP, SMS oder Sprachfunktion benötigt wird, also eine rein analoge Aufschaltung, wie z.B. per Telim, ausreicht, einfach das 6700 mit WFA als BUS2-Gerät konfigurieren, Adresse setzen und eine BUS-Erkennung machen lassen. Wird dann als DGA2400 erkannt und dann alle weitere über die Zentrale konfiguriert.

Der erweiterte Kompatiblitätsmodus funktioniert einzig und allein mit dem 6750, wenn auch nicht unbedingt preisverdächtig. Funktioniert irgendwie, aber unschön in gängigen IP-Szenarien.

Hier noch ein Zitat aus der Anleitung:

Installationsanleitung DS 6700 / DS 6750 - 2014-08-20 - Seite 22 schrieb:Im Kompatibilitätsmodus sind keine IP und Sprach-Funktionen direkt über die Programmiereinheit der Zentrale programmierbar! Die Eingangskriterien sind in diesem Fall über die konventionellen Meldergruppeneingänge (E1 - E8) aufzuschalten und das Übertragungsgerät mit “WINFEM Advanced” zu programmieren.

Erweiteter Kompatibilitätsmodus (nur DS 6750)
Bei Verwendung dieser Option können über BUS-2 und I-BUS angeschlossene MB-Zentralen, Alarmmeldungen über IP-Verbindungen übertragen. Auch E-Mail und AWAG-Funktionalitäten können genutzt werden.
Da diese Übertragungswege bei BUS-2 und I-BUS Anschlusstechnik, wie sie bei älteren Gefahrenmeldeanlagen Verwendung findet, nicht in der entsprechenden Gefahrenmeldeanlage parametrierbar sind, wird dies über eine Umsetzungstabelle im Übertragungsgerät DS 6750 realisiert. Beide Geräte müssen unabhängig voneinander parametriert werden, unter Umständen auch mit unterschiedlichen Versionen von WINFEM (z.B. bei älteren MBZentralentypen).
Weitere Hinweise zur Programmierung und zur Umsetzungstabelle finden Sie hierzu im Benutzerhandbuch zu “WINFEM Advanced” für DS 6750.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 08-09-2018, 17:08
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 08-09-2018 18:35
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 10-09-2018, 19:55
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 11-09-2018, 06:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 19:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 19:41
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 20:22
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 21:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 12-09-2018, 18:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 12-09-2018, 20:57
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 13-09-2018, 17:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 06:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 14-09-2018, 09:56
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 14:19
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 18:59
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 19:34
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 20:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 15-09-2018, 18:17
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 15-09-2018, 21:49
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 11:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 12:04
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 12:45
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 13:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 15:27
RE: 561-MB16 und DS6700 - Herki - 19-09-2018, 10:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 876 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 879 14-10-2025 07:46
Letzter Beitrag: Ollik
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.873 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.222 31-05-2025 21:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 903 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.361 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.278 02-05-2025 17:31
Letzter Beitrag: Fraggel