Antwort schreiben 
 
Themabewertung:
  • 0 Bewertungen - 0 im Durchschnitt
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
561-MB16 und DS6700
11-09-2018, 19:41
Beitrag: #7
RE: 561-MB16 und DS6700
Winfem100 bleibt, aber mit der USB-Box kann man es auch unter Windows 10 machen. Oder man hat ein DS6750 im erweiterten Kompatiblitätsmodus, dann geht es auch per USB oder IP über das DS.

Der Ausgang der MB16, der mit E03 verbunden ist, wird vermutlich auf Daueralarm oder Blitzlampenalarm programmiert sein. Das beinhaltet ja sowohl Einbruch- als auch Sabotagealarm.
Ich bevorzuge auch eine getrennte Übertragung und nehme dann AWEA, AWSA und sowas.

Die Ausgangskonfiguration erfolgt über Konfiguration => Analog => Anschlusskarte => Analog Ausgänge Ansk.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 08-09-2018, 17:08
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 08-09-2018, 18:35
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 10-09-2018, 19:55
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 11-09-2018, 06:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 19:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018 19:41
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 11-09-2018, 20:22
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 11-09-2018, 21:09
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 12-09-2018, 18:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 12-09-2018, 20:57
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 13-09-2018, 17:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 06:37
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 14-09-2018, 09:56
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 14:19
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 18:59
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 14-09-2018, 19:34
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 14-09-2018, 20:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 15-09-2018, 18:17
RE: 561-MB16 und DS6700 - M-d-ley - 15-09-2018, 21:49
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 11:02
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 12:04
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 12:45
RE: 561-MB16 und DS6700 - 5624 - 16-09-2018, 13:14
RE: 561-MB16 und DS6700 - Dejwoker - 16-09-2018, 15:27
RE: 561-MB16 und DS6700 - Herki - 19-09-2018, 10:06

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Honeywell MB12 mit DS6700: welche Übertragungsgeräte funktionieren hier als Ersatz? TimB83 9 875 01-12-2025 20:55
Letzter Beitrag: Privateruser
  Honeywell 561-MB24 Überspannungsschaden UliHae 7 877 14-10-2025 07:46
Letzter Beitrag: Ollik
  Haus mit 561-MB8 gekauft AlarmNewcomer 7 2.871 28-07-2025 08:17
Letzter Beitrag: Jaguar
  561 MB100 keine Anzeige im Display Objekt907_SNF 16 2.221 31-05-2025 21:39
Letzter Beitrag: Objekt907_SNF
  561-MB100 Ersatz sicherheitstechnik-siegen 2 902 23-05-2025 18:40
Letzter Beitrag: Zetfas1000
  PC-Verbindung 561-HB24 Fraggel 5 1.361 06-05-2025 19:37
Letzter Beitrag: Fraggel
  RFID-Transponder mit 561-HB24 Fraggel 10 2.278 02-05-2025 17:31
Letzter Beitrag: Fraggel
  Störung blinkt 561-M8 Berger1970 4 1.386 22-04-2025 11:59
Letzter Beitrag: Blaui11
  Schaltplan 561-H8 Walter B. 44 6.064 27-03-2025 20:18
Letzter Beitrag: Loenne
  Probleme mit Honeywell 561 MB16 Andreas1 10 1.837 22-03-2025 10:55
Letzter Beitrag: 5624



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste