Melderabschaltung über TAL
|
|
20-11-2018, 20:08
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
|
RE: Melderabschaltung über TAL
Warum über TAL?
Setze doch eine Gruppe als Steuereingang mit Schlüsselschalter / Schalter oder wie auch immer. 1. Steurgruppe z.B. auf Koppler anlegen z.B. 800 2. Schaltfunktionen Gruppe/Melder aus bei kommen Steuereingang 800 3. Schaltfunktionen Gruppe/Melder ein bei gehen Steuereingang 800 Oder habe ich Dich falsch verstanden. Deine Frage gehört unter die Rubrik Brandmeldeanlagen |
|||
|
|
| Nachrichten in diesem Thema |
|
Melderabschaltung über TAL - Matzen - 20-11-2018, 19:44
RE: Melderabschaltung über TAL - Escape - 20-11-2018 20:08
RE: Melderabschaltung über TAL - Matzen - 20-11-2018, 20:34
RE: Melderabschaltung über TAL - Escape - 20-11-2018, 20:41
RE: Melderabschaltung über TAL - Matzen - 20-11-2018, 21:24
RE: Melderabschaltung über TAL - Escape - 20-11-2018, 21:36
RE: Melderabschaltung über TAL - Matzen - 20-11-2018, 21:45
RE: Melderabschaltung über TAL - Escape - 20-11-2018, 22:31
RE: Melderabschaltung über TAL - Schichtel - 21-11-2018, 00:49
RE: Melderabschaltung über TAL - Matzen - 21-11-2018, 21:28
RE: Melderabschaltung über TAL - Escape - 22-11-2018, 09:05
|
| Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
| Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
| Wassermelder an TAL einer IQ8 | Matzen | 6 | 6.484 |
04-11-2018 14:29 Letzter Beitrag: Matzen |
|