Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen
|
16-02-2019, 15:53
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen
Hallo Christian,
alles ist bei dem Taster für Panik so angeschlossen, wie Du geschrieben hast. NC mit 1Kohm Widerstand. Trotdem muss man ohne im Zustand scharf zu sein, mehrere Male drücken, um die Sirene auszulösen. Code 6931 und 371 habe ich auch beim Bedienteil eingegeben, zuvor über Olink markiert. Irgendwie komisch. Update: Funktioniert. Habe jetzt 2 Widerstände. Einmal in der Reihe und einmal parallel zum NC Kontakt, Taster. Danke |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - happiness - 13-02-2019, 11:31
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - smith007 - 13-02-2019, 19:01
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - happiness - 13-02-2019, 19:19
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - smith007 - 13-02-2019, 19:52
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - happiness - 15-02-2019, 10:43
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - happiness - 15-02-2019, 12:05
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - smith007 - 15-02-2019, 23:35
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - happiness - 16-02-2019 15:53
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - smith007 - 16-02-2019, 23:08
RE: Eingangsverzögerung / Signal und mehrere Fragen - happiness - 20-02-2019, 09:51
|