Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000
|
26-08-2018, 20:00
Beitrag: #9
|
|||
|
|||
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000
(26-08-2018 19:09)Fluter schrieb: Also Spannungsversorgung auf OP1 - OP3 und gut ist.Nein, nur OP1 oder OP2 kannst Du direkt dafür verwenden. OP3 ist ein Transistorausgang, an diesem müsste man zusätzlich ein Relais anschliessen, um ihn zum Rücksetzen eines Brandmelders zu verwenden. Nur OP1-OP3 können in der Zentrale als "Feuer rückstellen" programmiert werden, für die zusätzlichen Transistorausgänge kann das die Zentrale nicht. Wenn du OP1 und OP2 schon in Verwendung hast(üblicherweise Sirene und Blitzlicht), dann entweder Sirene oder Blitzlicht an die Relaiskarte anschliessen(und dementsprechend programmieren) oder OP3 für Blitzlicht oder Sirene verwenden um so OP1 oder OP2 für den Brandmelder frei zu bekommen. mfg Sektionschef Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362 Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L Instar IN-5907HD |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Fluter - 21-08-2018, 19:22
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Sektionschef - 22-08-2018, 10:52
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - neozed - 24-08-2018, 19:48
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Sektionschef - 24-08-2018, 20:47
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Sektionschef - 26-08-2018, 11:49
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - neozed - 26-08-2018, 15:01
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Sektionschef - 26-08-2018, 15:25
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Fluter - 26-08-2018, 19:09
RE: Terxon MX - Relaisplatine - Rauchmelder RM1000 - Sektionschef - 26-08-2018 20:00
|