Hallo,

ich habe die Leiterplatte auf Korrossion geprüft. Schaut aus wie neu. Generell hab ich nicht den Eindruck das jemals Wasser eingedrungen wären (Sirene ist unter Dachvorsprung auf der Ost-Seite, also Nicht-Wetter-Seite).

Kontakt der Jumper passt

Leitung zur Zentrale hat Kontakt, durchgemessen bis zur Zentrals hab ich sie noch nicht (das ist aufgrund der baulichen Gegebenheiten etwas aufwändiger)

C+ auf +12V (AUX RED) gebrückt (ich hoffe ich hab das so richtig verstanden)
TRBL auf LED gebrückt und Dip Witch Config1 auf AN).

LED 2 leuchtet durchgängig (nur wenn Config1 auf AN). Das bedeutet wohl es gibt eine Störung der Eingangsspannung oder der Sirene...
Aktuell ist die Sirene ruhig, allerdings trat der Alarm ja auch nur sporadisch auf.

Gibt es ein Möglichkeit genauer festzustellen welche Störung angezeigt wird? Oder bedeutet Sirenenstörung=Ersetzen?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) - st0ne - 05-09-2018 08:59

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 247 06-04-2024 08:16
Letzter Beitrag: Martina H.
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.085 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.627 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.742 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  Terxon LX ohne Alarmauslösung ausser Betrieb nehmen Yaro 16 5.274 23-12-2020 09:55
Letzter Beitrag: evertech
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.308 12-02-2019 13:07
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.499 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.192 01-11-2017 08:42
Letzter Beitrag: Sektionschef
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.866 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Terxon SX Verzögerung Alarmauslösung Muschpeke 5 4.422 13-02-2016 20:20
Letzter Beitrag: evertech



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste