Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
04-02-2019, 19:12
Beitrag: #2
RE: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL
Unter Voraussetzung einer korrekten DEOL-Verdrahtung würde ich ein Multimeter zur Hand nehmen und anfangen zu messen:
- den Widerstand der kompletten Linie im Ruhezustand (sollte nicht allzu weit von 2,2 kOhm abweichen).
- die korrekte Funktion der Sabotage- und Alarmkontakte (Gehäuseöffnung, Wandabriss, etc.)

Bei der Verschaltung von 6 Meldern in einer Linie wird das wohl keinen Spaß machen...

Um noch einmal auf die korrekte DEOL-Verdrahtung zurückzukommen: Wieviele 4k7-Widerstände hast du verwendet? Einen über alle Alarmkontakte oder pro Melder bzw. Alarmkontakt einen Widerstand?
Bei der Verwendung von einem Widerstand pro Melder darf nur ein Melder zur Zeit den Alarm auslösen - ansonsten hast du bei gleichzeitiger Auslösung zweier Melder nicht 6,9kOhm sondern z.B. 11,6kOhm...

6 Melder in einer Linie - das ist natürlich suboptimal. Andererseits ist die Secvest2Way und ihren 2 verdrahteten Linien auch nicht gerade üppig bestückt...


Ich wünsche dir viel Erfolg

Gruß Banane
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Dringend - Secvest 2Way Drahtmelder PIR - 2 Draht FSL - banane - 04-02-2019 19:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  draht ausgang user_1980 2 2.844 12-01-2018 11:15
Letzter Beitrag: user_1980
  Funkmelder mit drahtmelder Fehlfunktion Eddy 11 7.765 30-07-2017 15:24
Letzter Beitrag: smith007
  Alte Drahtmelder an neue FUMK50000 ? Bros 4 3.928 28-11-2016 15:21
Letzter Beitrag: Bros
  Drahtmelder fu7350w mit funkmelder FU8320W Thorsten180581 4 5.485 23-09-2015 18:01
Letzter Beitrag: Thorsten180581
  NO-Drahtmelder an 2way anschließen GerWe 4 4.452 09-09-2015 21:34
Letzter Beitrag: GerWe
  Secvest 686 oder Secvest 2way kofrank 9 8.109 27-04-2015 07:41
Letzter Beitrag: kofrank
  Secvest 868 Komponenten an die Secvest 2Way? Gjila1 14 10.490 22-06-2014 18:18
Letzter Beitrag: Gjila1
  Secvest funk oder draht Sirene? techniker28 3 4.855 17-10-2013 17:29
Letzter Beitrag: MGMGMG
  Secvest 2 Way Sirene per Draht anschließen wdhmeyer 1 6.622 05-05-2013 12:15
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg
  FU 8230 Secvest 2Way Funk-Innensirene für Secvest 868 Funkalarmzentrale ??? Danny 9 11.962 01-03-2013 18:40
Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste