Lichtsensor und Minusgrade
21-05-2019, 23:37
Beitrag: #11
RE: Lichtsensor und Minusgrade
Aktuelles Handbuch Seite 300 - "Mit der aktuellen Version des Lichtsensors (im Verkauf seit Ende 2017) ist es zusätzlich möglich die Temperatur und Luftfeuchtigkeit zu messen."
Also wenn nicht gerade irgendein Verkäufer noch einen alten Restbestand herumliegen hat, dann solltest du bei heutiger Bestellung nur mehr die Version 2 erhalten. Wobei das v2 bei meinem Lichtsensor NICHT am Sensor und auch nicht auf der Verpackung steht!
Wenn du auf Nummer sicher gehen willst, dann müsstest du den Verkäufer fragen ob der von ihm angebotene Lichtsensor aus einer Zulieferung seit Ende 2017 stammt.
Wichtig! Wie schon erwähnt, nicht erschrecken, nach dem Anlernen wurde bei mir relativ rasch der Luxlevel angezeigt (übrigens beim neuen Sensor vermutlich 0 - 20, v1 ging nur von 0-16) aber es hat über eine halbe Stunde gedauert bis Temperatur und Luftfeuchtigkeit angezeigt wurde.

Bei mir stand am Aufkleber auf der Rückseite vom Gehäuse "M1018", möglicherweise bedeutet dies "Oktober 2018) aber das ist nur eine Vermutung von mir!
Auf der Platine selbst ist am Platinenlayout aufgedruckt V1.1,
ebenso auf dem Papieretikett da steht ebenfalls V1.1,
am chip am Papieretikett ZBHC_0.0.3.6TC

Also ich gehe davon aus das du bei heutigem Kauf nur mehr einen Lichtsensor erhältst welcher Temperatur und Luftfeuchtigkeit messen kann und auch anzeigt.

Hinweis:
meine Seitenangabe Handbuch Seite 300 von 394 bezieht sich auf das aktuelle Handbuch welches mit der Firmwareversion 0.0.3.0 K mitgeliefert wird!
Handbuch besteht aus insgesamt 394 Seiten und kann im GUI rechts oben durch Klicken auf das Handbuchsymbol heruntergeladen werden.
Bei der Firmwareversion 0.0.3.0 F stand die Info vom Lichtsensor noch auf Seite 297 von 392!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Lichtsensor und Minusgrade - icom - 04-04-2019, 16:24
RE: Lichtsensor und Minusgrade - icom - 19-04-2019, 14:41
RE: Lichtsensor und Minusgrade - icom - 21-05-2019 23:37
RE: Lichtsensor und Minusgrade - icom - 22-05-2019, 14:12

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Lichtsensor kalibrierbar? casi 3 3.759 19-04-2019 19:35
Letzter Beitrag: casi