Differentialschleife mit einem und zwei Widerständen
23-06-2019, 15:49
Beitrag: #2
RE: Differentialschleife mit einem und zwei Widerständen
Hallo FSchmidt,
willkommen im Forum.
So ganz genau kann ich deine Beschreibung nicht deuten, aber ich versuche es mal zu deuten. Mit deinem "Widerstand vor und nach dem Melder", meinst du wahrscheinlich ein Widerstand paralel zum Melderkontakt und einer in Reihe zum Melderkontakt, Richtig?
Das wäre dann auch eine Differenzialschleife.
Bei Meldern ohne Sabo kann man das so ausführen, jedoch muss das System diese Verdratungsart natürlich auch beherschen.
Bei Meldern mit eigenen Sabokontakt muss keine Differenzialschleife installiert werden, sollte aber, wenn das System dies beherscht.
Ob der Widerstand dann paralel oder in Reihe zum Sabotagekontakt geschaltet wird, hängt vom System ab. Bei machnen Systemen kann man die verschiedenen Modi auswählen, bei einfacheren Systemen ist ein Modi vorgegeben.

Grundsätzlich sollten die Meldelinien immer Wiederstandsüberwacht sein.
So wird nicht nur der Melder gegen Sabotage überwacht sondern auch Leitungen und Klemmstellen.

In fast allen Fällen sitzt der Fehler vor dem Monitor.Big Grin
Gruß Thomas