27-07-2020, 10:18
Beitrag: #31
|
|||
|
|||
RE: Telenot EMZ 5106
Hallo Voxlump,
ich habe dir mal ein paar Beispiele von Verdrahtungen angefügt. Hoffe das bringt dich weiter. Im Beispiel MG3 findest du eine Verdrahtung, wie sie früher sehr oft gemacht wurde. Funktioniert zwar, ist aber ein absolutes NoGo. Die Fehlersuche kann hierbei zu einem unüberschaubaren Abenteuer werden. Auch ein GBM kann im Fehlerfall Widerstandswerte von als Beispiel 10k bis in den Bereich von 100k oder mehr, ganz undefiniert annehmen. Wenn dann, wie bei dir der Fehler nur sporadisch auftritt, dann suchst du dir nen Wolf Deshalb ist eine klare und eindeutige definition von Meldegruppen und Meldern so wichtig, ebenso die Dokumentation dazu. Habe ich meinen Azubis bis zum umfallen gepredigt Die Sabotagelinie habe ich in meinem Beispiel weggelassen, das hat 5624 ja schon erklärt. Der Widerstand käme in deinem Beispiel an die Drähte "zurück" Bei der Verdrahtung, welche im Kriechkeller verläuft, solltest du darauf achten, das kein Mäuschen an den Leitungen genagt hat - könnte auch mit deinem Fehlerbild zusammenpassen Viele Fehler sind RTFM Fehler - Read The Fucking Manual Telenot, Daitem, UTC, Hikvision AxPro, Lupus, AVS www.peteralarm.de |
|||
|