Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M
02-10-2020, 06:31
Beitrag: #12
RE: Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M
Danke für alle Beiträge/Hinweise

Selbstverständlich hat die Zone einen eigenen "Vor- und Nachnamen", so daß ich es auf einen bestimmten Bereich eingrenzen kann.

Wenn innerhalb der Zone 5 Melder in Reihe geschaltet sind, kann ich am Bedienteil nicht differenzieren, welcher Melder innerhalb der Zone Auslöser war (für den Einbruch auch (fast) egal, ob Fenster rechts oder links....)

Bei größeren Anlagen ist es trotz Zonenerweiterung keine Alternative, jedem Melder eine einzelne Zone zuzuweisen.

Über den Transistorausgang OP3 kann man es so schalten, dass der Melder, der als erster auslöst, dies anzeigt. Da diese Ausgänge für unterschiedliche Aufgaben genutzt werden können, habe ich dieses Merkmal trotz liegendem und verdrahtetem Kabel damals nicht genutzt. Ob bei der Installation seinerzeit eine Alternative möglich gewesen wäre, sei dahin gestellt.

Viele Grüße und herzlichen Dank
G. Vogels

Heute bin ich auch (nicht zuletzt wegen der teilweise sehr kryptischen Dokumentation, einigen Mitgliedern hier im Forum noch einmal ein herzliches Dankeschön! für Erläuterungen) kein ABUS oder Terxon-Fan mehr. Allerdings scheue ich den Aufwand einer kompletten Neu-Installation einer anderen Anlage....

Ich werde jetzt einmal die Alarmkontakte einzelner Melder überbrücken und schauen, ob ich so das Problem eingrenzen kann.
Da der Fehlalarm immer nur kam, wenn die Anlage längere Zeit scharfgeschaltet war, hoffe ich, dass es an einem Melder liegt und nicht einer kalten Lötstelle....

Diese Thematik ist übrigens mit meinem alten Thread aus 2018 verknüpft:

"Fehlalarme durch Funk am BW8040 Melder?"

Seinerzeit hatte ich darüber spekuliert, ob ein Funk-Lichtsteuerungssystem von ELV FS 20 auch für Störungen verantwortlich sein könnte (weil dieses immer nur im Urlaub aktiviert war).

Dazu kann ich heute beitragen, dass ich das nun definitiv ausschliessen kann, da ich einmal den Fehler auslösen konnte, obwohl ich vorher bewußt die Sendeeinheit aus dem Haus entfernt hatte.
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Fehlalarme in einer einzigen Zone Terxon M - Vogels - 02-10-2020 06:31

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Terxon MX kein optischer Alarm wenn Zone als EA konfiguriert ist wfischen 4 202 01-05-2024 14:37
Letzter Beitrag: wfischen
  Terxon LX - Anzeige der auslösenden Zone Wombats 9 960 08-12-2023 21:32
Letzter Beitrag: Donald
  Zone für alle Bereiche, A, B, C, D, auf NV stellen Delago17 2 1.398 01-03-2023 09:09
Letzter Beitrag: Delago17
  Rauchmelder an einer Terxon MX josch12 5 2.684 01-01-2023 17:34
Letzter Beitrag: rednax
  Zone Sab auf alle gruppen vanturenhout 29 5.978 25-12-2022 12:44
Letzter Beitrag: ssb-security
  terxon mx gehtest: zone schlägt nicht an tombalabomba 15 4.021 03-09-2021 18:48
Letzter Beitrag: Martina H.
  Terxon S zone 4 offen Ohk1985 14 5.355 17-07-2021 09:00
Letzter Beitrag: AaronK
  Terxon MX - Benutzer Rechte nur für seine Zone Westice 23 10.522 30-03-2020 08:03
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  Terxon SX Fehlalarme Eschdl 4 3.794 26-01-2020 18:12
Letzter Beitrag: Sektionschef
smile Terxon LX per App steuern. Wie schaltet die Zone? Terxonsebas 22 10.946 25-09-2019 12:40
Letzter Beitrag: Terxonsebas



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste