Absicherung Complex 400H
|
21-06-2021, 19:05
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: Absicherung Complex 400H
C-Charakteristik für eine Ema.
Was hast denn da für einen Anlaufstrom B löst beim 3-5fachen Nennstrom aus. C löst beim 5-10 fachen Nennstrom aus. Erfahrungsgemäß werden Geräte und auch Lichtleitungen generell viel zu hoch abgesichert und letztendlich wundert man sich warum dubiose Schäden bei Kurzschlüssen entstehen. Kurzschlussströme gehen Netzrückwirkend in die Hausanlage zurück. Das macht speziell den Led Filament Birnen ordentlich Spaß. Somit ist es auch nicht verwerflich an einer 1,5er Leitung mal einen 6A oder 10A Fi-LS TypeB zu verbauen um den Kurzschlussstrom so klein wie möglich zu halten. Kommt halt immer auf den Trafo in der EMA und die vorgeschaltete USV-Anlage an was die beim Einstecken bei einem 6Amp dazu sagen. Aber mit 13A/C tust dir nix gutes im Haus wenn er nicht artgerecht verbaut ist. Deshalb gibt es ja die verschiedenen Charakteristiken,Nennstöme und Selektivitäten bei LS-Fi-Schaltern damit jeder Stromkreis wirklich zweckmäßig abgesichert werden kann und bei Kurzschluss netzrückwirkend so wenig wie möglich kommt aber auch andererseits nicht ständig raus fliegt.Gewitter zum Beispiel. Nebenbei bemerkt: Heute hast schon mit einem alten Stromstoßschalter und LED-Lampen einen ordentlichen Leuchtmittelverschleiß wenn kein RC-Löschglied verbaut ist. Nur durch die Spule im Stössl. Da haben wir noch gar keinen Kurzschluss 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Absicherung Complex 400H - telenot - 21-06-2021, 12:18
RE: Absicherung Complex 400H - peteralarm - 21-06-2021, 12:33
RE: Absicherung Complex 400H - AaronK - 21-06-2021, 14:24
RE: Absicherung Complex 400H - evertech - 21-06-2021 19:05
RE: Absicherung Complex 400H - telenot - 21-06-2021, 19:31
RE: Absicherung Complex 400H - Martina H. - 21-06-2021, 19:42
RE: Absicherung Complex 400H - peteralarm - 21-06-2021, 19:57
RE: Absicherung Complex 400H - evertech - 21-06-2021, 20:58
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste