Absicherung Complex 400H
21-06-2021, 19:05
Beitrag: #4
RE: Absicherung Complex 400H
C-Charakteristik für eine EmaBig Grin.
Was hast denn da für einen AnlaufstromBig Grin
B löst beim 3-5fachen Nennstrom aus.
C löst beim 5-10 fachen Nennstrom aus.
Erfahrungsgemäß werden Geräte und auch Lichtleitungen generell viel zu hoch abgesichert und letztendlich wundert man sich warum dubiose Schäden bei Kurzschlüssen entstehen. Kurzschlussströme gehen Netzrückwirkend in die Hausanlage zurück. Das macht speziell den Led Filament Birnen ordentlich Spaß.Rolleyes
Somit ist es auch nicht verwerflich an einer 1,5er Leitung mal einen 6A oder 10A Fi-LS TypeB zu verbauen um den Kurzschlussstrom so klein wie möglich zu halten. Kommt halt immer auf den Trafo in der EMA und die vorgeschaltete USV-Anlage an was die beim Einstecken bei einem 6Amp dazu sagen. Aber mit 13A/C tust dir nix gutes im Haus wenn er nicht artgerecht verbaut ist.
Deshalb gibt es ja die verschiedenen Charakteristiken,Nennstöme und Selektivitäten bei LS-Fi-Schaltern damit jeder Stromkreis wirklich zweckmäßig abgesichert werden kann und bei Kurzschluss netzrückwirkend so wenig wie möglich kommt aber auch andererseits nicht ständig raus fliegt.Gewitter zum Beispiel.
Nebenbei bemerkt:
Heute hast schon mit einem alten Stromstoßschalter und LED-Lampen einen ordentlichen Leuchtmittelverschleiß wenn kein RC-Löschglied verbaut ist. Nur durch die Spule im Stössl. Da haben wir noch gar keinen Kurzschluss Cool

11.Gebot:
Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren.
—-
Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE!
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
Absicherung Complex 400H - telenot - 21-06-2021, 12:18
RE: Absicherung Complex 400H - AaronK - 21-06-2021, 14:24
RE: Absicherung Complex 400H - evertech - 21-06-2021 19:05

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 723 05-10-2023 20:16
Letzter Beitrag: 5624
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.018 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 5.991 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.505 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.740 03-03-2023 22:48
Letzter Beitrag: sysalarm
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.085 18-02-2023 11:28
Letzter Beitrag: AaronK
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.908 10-11-2022 11:56
Letzter Beitrag: Ollik
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 996 27-10-2022 10:35
Letzter Beitrag: peteralarm
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.720 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.224 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste