Beratung autarke EMA mit KNX Modul
15-11-2021, 17:04
Beitrag: #8
Shy RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul
(15-11-2021 14:49)peteralarm schrieb:  Schau dich mal bei Telenot um. Complex 400H wäre meiner Meinung nach die passende Zentrale für dich.
...
Ich würde dir bei dem Umfang und Sicherheitsbedarf dringend empfehlen dir auf der Telenotseite einen Errichter aus deiner Nähe zu suchen und dir ein entsprechendes Angebot einholen. Die meisten Errichter erstellen dir auch einen Leitungsverlegungsplan für deinen Elektriker, das spart Installationskosten. Auch ist es durchaus möglich, die Geräte nach Absprache mit dem Errichter selbst zu montieren. Nur das verdrahten und programmieren der Zentrale solltest du dem Errichter überlassen.

Nen Telenot Errichter gibt es sogar in Reichweite... Die Anlage scheint mir im Gegensatz zur Satel Integra ohne Errichter kaum machbar. Vielleicht brauche ich ja doch mal ein Angebot vom Profi. Wären die vorhandene Satel SP-4003 R Außensirenen mit der Telenot Anlage kompatibel oder müsste ich sie tauschen? Da kommt man ohne Gerüst nämlich nicht mehr hin...

(15-11-2021 14:49)peteralarm schrieb:  Die Rauchwarnmelder können ebenfalls direkt mit der entsprechenden BUS Leitung (Brandschutzkabel 2x2x0,8) an die Zentrale angeschlossen werden. KNX Modul gibt es ebenfalls.
Du brauchst bei Telenot mit den entsprechenden BUS Modulen für die Fenster keine separaten Sabotagelinien. Die Sabo wird von den BUS Modulen mit überwacht. Als Anzeigenbeispiel "Sabotage MG5 Fenster Wohnzimmer Magnetkontakt".
Klingt interessant! Zum Vergleich - bei Satel gibt es auch das Adressmodul CA-64 ADR-MOD zum Einbau im Gehäuse (beim Fensterkontakt wohl eher in einer Dose), mit dem ich die Melder Bus-fähig machen kann. Da bräuchte ich aber wohl eines pro Melder für rund 3000€ (3 pro Fenster ~= 150 Stück á ~20€). Ähm nein. Dodgy Vielleicht gibt's bei Satel oder Telenot ja auch Module, die mehrere Melder Bus-fähig machen. Ich werde mal suchen.

Edit: Bei Telenot gibt's z.B. das Meldergruppenmodul BUS-1 2-MGMV, mit dem ich 20 Sensoren anschließen kann.

(15-11-2021 14:49)peteralarm schrieb:  Noch ein Tipp verlege kein 8,0 für die BUS Module etc. 0,6 genügt völlig und du wirst das spätestens dann merken, wenn du die Module in die Unterputzdose einbauen willst.
8,0mm wäre doch etwas dick für die Klemmen Tongue
Ok, ich versuche dran zu denken 0,6er statt 0,8er Fernmeldeleitung zu verwenden. Hab mich bei den Steckdosen auch schon über das unflexible 2,5er Kabel geärgert. Dodgy

---

Habe bei Satel übrigens gelesen, dass dort von geschirmten und/oder verdrillten Adernpaaren zur Verbindung verschiedener Module abgeraten wird. Erstaunlich - soll man dann einfach nen Oelflex Classic 110 (Querschnitt nach Spannungsfall Berechnung) nehmen? Ist das üblich?
Alle Beiträge dieses Benutzers finden
Diese Nachricht in einer Antwort zitieren
Antwort schreiben 


Nachrichten in diesem Thema
RE: Beratung autarke EMA mit KNX Modul - Daniel.G - 15-11-2021 17:04

Möglicherweise verwandte Themen...
Thema: Verfasser Antworten: Ansichten: Letzter Beitrag
  Neuling benötigt Beratung für EFH Ranger 14 1.330 17-03-2024 17:59
Letzter Beitrag: AaronK
  Rauchmelder mit EMA sysalarm 8 1.715 29-06-2023 13:47
Letzter Beitrag: complex400
Cool EMA für Neubau - Elektro mit KNX - heute verwende ich Lupusec XT3 rabe 38 13.065 13-07-2021 17:43
Letzter Beitrag: FrankAusNRW
  Einfache EMA mit genau festgestecktem Funktionsumfang -> KFW? Ohelm! 7 3.025 30-01-2021 11:26
Letzter Beitrag: Martina H.
Shy Beratung Satel oder Jablotron für Integration in KNX/OpenHAB marmic 9 5.747 08-10-2020 19:29
Letzter Beitrag: funkistnichtalles
  EMA mit KNX: Gesamtkonzept, Komponenten, Außensirene nl-911 10 10.531 11-08-2019 09:45
Letzter Beitrag: Mechaniker
smile Bitte um Beratung, Einbruchschutz EFH Stranger 8 7.050 02-01-2019 09:30
Letzter Beitrag: Marianne Sommer
  Alarmanlage EFH nachrüsten (Funk) - Empfehlung/Beratung Tinko 5 4.276 19-10-2018 07:51
Letzter Beitrag: Animal
  EMA inkl. Perimeterabsicherung mit Bildverifikation gesucht powderlounge 9 6.929 22-11-2017 22:11
Letzter Beitrag: powderlounge
  Funk Alarmanlage Empfehlung - Beratung sps83 8 8.658 20-10-2017 11:02
Letzter Beitrag: noby2104



Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste