Ersatz für Bosch SIA 8712
|
20-03-2022, 22:01
Beitrag: #23
|
|||
|
|||
RE: Ersatz für Bosch SIA 8712
Wenn du mehr als einen Melder an einer Meldelinie betreiben willst, brauchst du, wie auf dem Bild gezeigt, drei Adern. Eine Ader für die Sabotagekontakte, eine Ader für die Alarmkontakte und eine Ader, die zwischen dem ersten und letzten Melder direkt durchläuft, um den Widerstand parallel zu den Alarmkontakten zu führen.
Manche Zentralen können mit mehreren Widerständen parallel zu den Alarmkontakten umgehen, aber manche auch nicht. Du musst auch die Toleranzen beachten, die der Hersteller angibt. Mit zwei Meldern mag es noch gehen, aber bei fünf Meldern sehe ich schon schwarz. Wenn man die DEOL-Kontruktion nur in einen Melder einbaut, würde es bedeuten, dass es als Sabotage ausgewertet wird und dadurch was ganz anderes bewirkt, als ein Überfalltaster soll. Ansonsten zeig mir mal bitte an einer Telenot, wie man mit zwei Adern fünf Melder als DEOL verdrahtet, bei korrekter Auslösungszuordnung. |
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste