Abus Terxon MX - Optischer Alarm außen an ab Scharfschaltung ohne Alarmauslösung
07-02-2023, 11:09
Beitrag: #2
RE: Abus Terxon MX - Optischer Alarm außen an ab Scharfschaltung ohne Alarmauslösung
Hallo
Überprüfe die Einstellung des Relaisausganges, an welchem der Blitz der Außensirene angeschlossen ist.
Ist der Blitz an OP1 angeschlossen, dann überprüfe Einstellung 081, bei OP2 prüfe 082, bei OP3 ist es 083.
Dort wo der Blitz angeschlossen ist, muss Wert 08 (Blitz folgend) eingetragen sein.
Vermutlich ist dzt bei dir Wert 02 eingetragen, dann wird der Ausgang aktiv wenn die Anlage scharf ist.
Mfg
Sektionschef

Abus Terxon SX+SG1800+BW8010+Monacour AS362
Jablotron Oasis80(JA-84)+JA-83M+JA-83P+JA-80PB+JA-81F+JA-80L