IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE
|
25-05-2023, 22:01
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE
Hast du den GBS Eingang wirklich richtig mit 12k abgeschlossen? Also vom 1.Pin zum 3.Pin des Steckers des GBS? Der GBS (den es ja auf der IK2 AWE nicht gab)) ist zum Öffnungskontakt im IK2 Kompatibilitätsmodus softwaremäßig in Reihe geschaltet, wenn der nicht korrekt abgeschlossen ist, dann ist der Öffnungskontakt an der Zentrale offen .
|
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE - Shadow1997 - 25-05-2023, 21:34
RE: IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE - Feuermelder - 25-05-2023 22:01
RE: IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE - Shadow1997 - 25-05-2023, 22:52
RE: IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE - mh__ - 26-05-2023, 04:51
RE: IK2 Leser und Sperrelement 1 an IK3 AWE - Shadow1997 - 26-05-2023, 06:02
|