Problem über Teilbereiche lösbar?
|
20-02-2014, 09:38
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: Problem über Teilbereiche lösbar?
Bei der Secvest2Way wird beim Auslösen einer anderen Zone, als der bei welcher der als Eingang definierte Melder ausgelöst hat, ein Alarm getriggert. Man kann in den Einstellungen im Errichtermodus unter ALARMVERZ. BEI EING.ALAM konfigurieren, dass das nur ein interner Alarm sein soll, aber das kann kaum die Lösung sein...
Würde mich also interessehalber auch Wunder nehmen ob das möglich ist... Ein Bedienteil im Keller wäre wohl die sauberste Lösung. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
Problem über Teilbereiche lösbar? - winnitouch - 19-02-2014, 23:03
RE: Problem über Teilbereiche lösbar? - PTSS - 20-02-2014, 07:37
RE: Problem über Teilbereiche lösbar? - firebird - 20-02-2014 09:38
|