SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500
|
05-06-2016, 12:49
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500
Ich habe meine Fuaa50000 installiert und die Sirene SG1800 angeschlossen.
Die Spannung für die SG1800 und der Zentrale kommen von einem Leistungsnetzteil TVAC35500. Alarmansteuerung über C- und ohne Akku. Sabotage der Alarmierung ist nicht möglich, da sie in großer Höhe montiert ist. Ausgangstest Sirene und Blitz funktionieren. Leider ist mir aufgefallen, daß bei einem Einbruchsalarm Sirene und Blitz nur für einen kurzen Moment signalisieren. Nur zwei bis drei Sekunden. Ist der Leitungsquerschnitt zu niedrig. Habe ISTY 3x2x0,6 verwendet.Leitungslänge etwa 15 Meter.Den Akku kann ich auf keinen Fall verwenden, da die Anlage manchmal erst ein bis zwei Wochen nach der Intallation in Betrieb geht und sie auch ohne lange Leiter außer Betrieb genommen werden muß. Habe vorher meist die Terxon mit auch dieser Alarmierung verarbeitet. Allerdings mit C+ Ansteuerung aber auch ohne Akku. Dann natürlich auch ohne TVAC35500. Gab nie Probleme. |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500 - kussi12345 - 05-06-2016 12:49
RE: SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500 - megagramm - 05-06-2016, 13:16
RE: SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500 - kussi12345 - 05-06-2016, 13:31
RE: SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500 - megagramm - 05-06-2016, 14:03
RE: SG1800 an Fuaa50000 mit TVAC35500 - Sektionschef - 06-06-2016, 12:19
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste