SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020
|
05-11-2016, 19:00
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020
Wie mein Vorredner schon sagt geht das nicht mit den zusätzlichen Schaltausgängen weil hierfür kein Parameter "Sirene" zur Verfügung steht. Guckst du Manual Seite 59 Parameter 81 und Code00 für die Heulsuse.
Wenn du auf Einbruch parametrierst bleibt der Ausgang bis zur Alarmquitierung aktiv. ... Manual Seite 69 und 70 erklärt dir wie das Testen der drei Transistorausgänge abläuft. Einen Code zum Testen der 8 zusätzlichen Ausgänge ist mir bei der SX nicht bekannt. Das geht wohl nur bei der LX. .. Soweit mir noch in Erinnerung wählt das 10020er alles ab was an Alarmeingängen geschaltet wird auch wenn es nur ein kurzer Impuls von einigen Sekunden ist. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
|||
|
Nachrichten in diesem Thema |
SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 - SeiMic - 18-08-2016, 08:47
RE: SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 - MyAlarmi - 05-11-2016, 17:56
RE: SX - Zusätzliche Ausgänge - Dauer - Test - AZWG10020 - evertech - 05-11-2016 19:00
|