561-MB8
|
23-07-2024, 17:02
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
561-MB8
Hallo zusammen,
hätte eine Frage zur 561-MB8. Ist es so, dass die Meldergruppenanzeige in der Zentralentür gleich bedeutend mit den analogen Eingängen auf der Zentralenplatine ist. Soll heißen, wenn der Eingang MG 1 auf der Hauptplatine offen ist, leuchtet dann auch zwangsweise die LED MG 1. Oder kann man das anders programmieren? Danke und Gruß surfer1203 |
|||
23-07-2024, 17:12
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Das kann man auch anders programmieren. Da können z.B. auch Busteilnehmer hinterstecken und z.B. mehrere analoge Eingänge auf der selben Meldegruppe.
|
|||
23-07-2024, 17:18
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Bin die Programmieranleitung durchgegangen, habe ich nicht gefunden. Mein Problem ist, dass bei einem Kunden ohne erkennbaren Grund Überfallalarme ausgelöst werden. Die beiden offensichtlichen MG-Eingänge habe ich mit Widerständen abgeschlossen, trotzdem gibt es eine Auslösung. Will nur sicher gehen, dass nichts anderes die Auslösung verursacht, bevor ich dem Kunden ne neue Zentrale verkaufe.
Gruß surfer1203 |
|||
23-07-2024, 18:20
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Honeywell bzw. effeff funktioniert etwas anders als der Rest des Marktes. Die Funktion wird der Meldergruppe zugewiesen, also Einbruch, Störung, Überfall, ... und dieser Meldergruppe werden dann 1 bis x Eingänge zugewiesen, die dann die Funktion der Meldergruppe übernehmen. Dadurch ist keine direkte Zuordnung von Eingang zu Meldergruppe möglich.
Die Zuordnung zur Meldergruppe erfolgt am Eingang/Melder und ist einfach nur eine Zahl. |
|||
23-07-2024, 18:51
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Was sagt denn der Ereignisspeicher (bzw. im Alarmfall das Display)? Dort steht ja drinnen, welcher Eingang ausgelöst hat. Also obs ein Analogeingang oder ein Busteilnehmer war. Wenn die Analogeingänge trotz Widerstand auslösen, dann ist die Zentrale wohl langsam hinüber.
|
|||
23-07-2024, 20:28
Beitrag: #6
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Kann ich den Speicher über das einzeilige Display in der Zentrale überhaupt auslesen? Oder benötige ich dafür das größere Bedienteil mit 2x 40 Zeichen?
|
|||
23-07-2024, 22:15
Beitrag: #7
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Das LCD Bedienteil oder den BUS2 Adapter und Winfem.
Auf dem Display steht aber im Alarmfall, welcher Eingang ausgelöst hat. |
|||
25-07-2024, 18:39
Beitrag: #8
|
|||
|
|||
RE: 561-MB8
Danke an alle die sich mit Unterstützung gemeldet haben. Fazit: Software mit Bus2-Schnittstelle habe ich nicht ans laufen bekommen. Habe es mit einem externen BT ausgelesen. Die Zentrale scheint tatsächlich defekt zu sein.
Habe dem Kunden etwas neues angeboten. Gruß und schönen Abend surfer |
|||
|
Möglicherweise verwandte Themen... | |||||
Thema: | Verfasser | Antworten: | Ansichten: | Letzter Beitrag | |
Haus mit 561-MB8 gekauft | AlarmNewcomer | 7 | 2.402 |
28-07-2025 07:17 Letzter Beitrag: Jaguar |
|
561 MB100 keine Anzeige im Display | Objekt907_SNF | 16 | 1.387 |
31-05-2025 20:39 Letzter Beitrag: Objekt907_SNF |
|
561-MB100 Ersatz | sicherheitstechnik-siegen | 2 | 585 |
23-05-2025 17:40 Letzter Beitrag: Zetfas1000 |
|
PC-Verbindung 561-HB24 | Fraggel | 5 | 918 |
06-05-2025 18:37 Letzter Beitrag: Fraggel |
|
RFID-Transponder mit 561-HB24 | Fraggel | 10 | 1.630 |
02-05-2025 16:31 Letzter Beitrag: Fraggel |
|
Störung blinkt 561-M8 | Berger1970 | 4 | 997 |
22-04-2025 10:59 Letzter Beitrag: Blaui11 |
|
Schaltplan 561-H8 | Walter B. | 44 | 4.343 |
27-03-2025 19:18 Letzter Beitrag: Loenne |
|
Probleme mit Honeywell 561 MB16 | Andreas1 | 10 | 1.191 |
22-03-2025 09:55 Letzter Beitrag: 5624 |
|
561-M 99 effeff | pieter76 | 9 | 2.531 |
27-04-2024 13:02 Letzter Beitrag: diet59 |
|
Ereignislog via TCP/IP auslesbar? DS6700 561-MB24 | Manfred70 | 5 | 1.831 |
21-04-2024 19:52 Letzter Beitrag: Manfred70 |
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste