IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
|
03-04-2025, 12:44
Beitrag: #1
|
|||
|
|||
IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Hallo zusammen.
Gibt es einen geheimen Trick wie ich die Summer von der BMZ und einem Paralleltableau bei Prüfungen deaktivieren kann? Das FAT kann ich mit der MG112 deaktivieren. Haben die anderen Komponenten auch eigene Meldegruppen? |
|||
03-04-2025, 13:20
Beitrag: #2
|
|||
|
|||
RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivieren
|
|||
06-04-2025, 00:16
Beitrag: #3
|
|||
|
|||
RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Hi,
in der Programmierung, wie o.g. Haken „Summer aus, bei Deckelkontakt offen“ setzen. Paralleltableau kannst du meines Wissens nach nur die RS485 abziehen oder alternativ die dementsprechende Leitung bspw. 112 abschalten, ansonsten, was auch geht, UB über Relais(potentialfreier Wechslerkontakt) bei Revision oder Abschaltung LTG. 112 abschalten/ansteuern, dann ist das Tableau aus. |
|||
07-04-2025, 19:11
Beitrag: #4
|
|||
|
|||
![]() (03-04-2025 13:20)Blaui11 schrieb: Hi, du kannst in Tools8000 in den Zentraleneigenschaften den Zentralensummer bei geöffnetem Deckel deaktivierenDanke. Da habe ich nichtmehr dran gedacht (06-04-2025 00:16)Objekt907_SNF schrieb: Hi,Beim abschalten von Leitung 112 ist das FAT ruhig. Das Tableau ist noch weiter aktiv. Meine Lösung war: aufschrauben und abklemmen |
|||
07-04-2025, 20:41
Beitrag: #5
|
|||
|
|||
RE: IQ8 Summer BMZ und Paralleltableau deaktivieren
Das geht auch, aber, du kannst natürlich von UBext oder der RS485 Schnittstelle die Klemme abziehen, was definitiv einfacher ist, wenn du an der Zentrale bist.
|
|||
|
Benutzer, die gerade dieses Thema anschauen: 1 Gast/Gäste